你能确定那块表测得的电压值更准确?
点击:
2107
| 回复:
123
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-17 15:58:00
楼主
一块准确度1级的电压表,和一块准确度5级的电压表,同测一个电压值,你能确定那块表测得的电压值更准确?请大家讨论!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-17 21:02:00
1楼
我用量程50v、准确度5级的电压表测50v的电压,最大绝对误差是多少?
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-17 21:02:00
2楼
我用量程500v、准确度1级的电压表测50v的电压,最大绝对误差是多少?
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-17 21:03:00
3楼
那一次测量准确???
回复
引用
举报
层
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 651回
年度积分:0
历史总积分:1862
注册:2005年6月12日
发表于:2007-10-17 21:08:00
4楼
那也的看测的设备啊
回复
引用
举报
xcdqz
关注
私信
精华:2帖
求助:5帖
帖子:43帖 | 326回
年度积分:0
历史总积分:569
注册:2004年1月31日
发表于:2007-10-17 21:18:00
5楼
haha
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-18 20:26:00
6楼
用量程500v、准确度1级的电压表测50v的电压,最大绝对误差是多少?
量程500v×准确度1级% = 最大绝对误差 = 500×1% = 5V
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-18 20:27:00
7楼
用量程50v、准确度5级的电压表测50v的电压,最大绝对误差是多少?
量程50v×准确度5级% = 最大绝对误差 = 50×5% = 2.5V
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-18 20:31:00
8楼
1、用量程50v、准确度5级的电压表测50v的电压,最大绝对误差2.5V ;
2、用量程500v、准确度1级的电压表测50v的电压,最大绝对误差是5V ;
3、用准确度5级的电压表测量结果却比准确度1级的电压表测量结果误差小,测量准确!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-18 20:38:00
9楼
1、你发现秘诀在那里?[b]量程要小[/b],[b]不能大量程去测[/b]物理量;
2、所以选用测量仪表,一定要选好量程,再选准确度等级!
3、如果出现大量程测小量,结果误差可能很大;
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-18 20:43:00
10楼
例如:我们通过电流互感器测电流,一次用电流互感器,二次5A的电流表,电流互感器的选用和接线就很重要,一定要确定好一次匝数和电流比!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-18 20:52:00
11楼
互感器型号是:LMZJ1-0.5
电流比:100/5
一次电流: 200 100 50 40 20
一次匝数: 1 2 4 5 10
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-18 21:01:00
12楼
1、如果你的负荷电流是50A,电流互感器一次匝数4,变流比是50/5;
2、如果你的负荷电流是170A,电流互感器一次匝数1,变流比是200/5;
3、如果你的负荷电流是50A,电流互感器一次匝数1,这时你实际上是用大量程200A测小电流50A,测量误差大!
回复
引用
举报
风清扬西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 740回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-18 21:16:00
13楼
误导年轻人
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-18 21:30:00
14楼
工控网有你这样的老年人就完了!为什么不说错在什么地方?因为不知道!!!
回复
引用
举报
风清扬西
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 740回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-18 21:35:00
15楼
用量程500v、准确度1级的电压表测50v的电压,最大绝对误差是多少?
量程500v×准确度1级% = 最大绝对误差 = 500×1% = 5V
----------------------------------------------------------
你家用的电表是10A的,可是平时你用电只有1A,那你的电表误差多大阿?
回复
引用
举报
heidai
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 1835回
年度积分:0
历史总积分:2824
注册:2007年5月23日
发表于:2007-10-18 21:38:00
16楼
支持
回复
引用
举报
俺村俺最酷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:63
注册:2003年6月27日
发表于:2007-10-18 21:47:00
17楼
看你表的量程与要测的值的范围,具体情况具体选择.就好比富人1%的财产与穷人10%的财产一样没有可比性.
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-18 21:55:00
18楼
“你家用的电表是10A的,可是平时你用电只有1A,那你的电表误差多大阿?”
1、如果电表是10A的,用电只有1A,读数相对误差大;
2、如果电表是10A的,用电是10A的,读数相对误差小;
3、如果电表是10A的,用电只有1A,读数的绝对误差,与电表是10A的,用电是10A的,读数的绝对误差相同;
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-18 22:08:00
19楼
1、有一个公司用电量很大,可是电度表的读数总是很小,供电怀疑公司偷电,查了好多次,没有结果;
2、后来供电把线路电表全重新安装了一次,可是读数还是上不去;
3、供电以负荷重,实际用电量大为由,罚了公司很多钱;
4、这家公司不服,理由是电表、电路都是供电自己安装的,凭什么罚钱!
5、结果打官司,供电输了!
6、其实供电犯错在,实际电流确实大,比电流互感器量程大很多,这样,表的读数存在很大误差,特别是厂里电机全开动时,电度表几乎转速不变!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-10-18 22:09:00
20楼
如果家里用电量大,电度表额定电流小,用户占便宜!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
两台空压机并联怎么连接?
[31582]
挡鼠板的高度有具体规定吗?是...
[12771]
我有一台30KM的电动机,星形启...
[12383]
电焊机计算一次侧电流
[11131]
求教.三相电流不平衡.允许最...
[111508]
电机功率与电容的大小怎么定...
[10440]
什么是爬电距离?
[19314]
有谁知道电动葫芦控制中的断...
[24465]
制冷压缩机跳低压保护是什么...
[27107]
两个时间继电器控制电机旋转...
[82273]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页