我用FPWin GR 编程时,加计数器时总显示“指令或设备编号超出范围”,让我很恼火。哪位高人告诉我这是为什么?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
patrickma
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 114回
年度积分:99
历史总积分:622
注册:2003年3月01日
发表于:2007-10-14 22:04:00
1楼
看一下系统寄存器设置中的计数器起始地址,
通常缺省时
FP0:100开始
FP2:1000开始
FPX:1008开始
回复
引用
举报
李小丰
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:16帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2006年3月13日
发表于:2007-10-15 16:10:00
2楼
patrickma,你说的很对,谢谢!
小日本的东西和德国的差远了!
回复
引用
举报
息峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 293回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2007-10-15 17:59:00
3楼
呵呵,一个是微型机,而另一个呢?
叫一个人,要知道他是张三还是李四先
回复
引用
举报
mengyyl
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 529回
年度积分:0
历史总积分:761
注册:2007年10月03日
发表于:2007-10-28 11:10:00
4楼
多谢!
正需要呢
回复
引用
举报
nono888
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2007年11月24日
发表于:2007-11-24 20:14:00
5楼
1000开始得 不是0
回复
引用
举报
哈雷
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 1111回
年度积分:0
历史总积分:1640
注册:2006年1月23日
发表于:2008-07-15 11:57:15
6楼
我用fp0,,要100才开始啊
回复
引用
举报
TAM
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:15帖 | 420回
年度积分:0
历史总积分:798
注册:2008年2月21日
发表于:2008-07-15 16:04:56
7楼
松下其实很好用的,价钱也可以,定时器和计数器的个数在那个范围自己选择
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教台达plc 高速计数器现在...
[8740]
威纶通触摸屏和MCGS触摸屏,谁...
[8932]
PLC的COM口一般接正极还是负...
[32949]
PLC输入模块范围0-20ma,压力...
[8542]
可编程序控制器(PLC)使用经验...
[10161]
亿万电器网FTP怎么不能正常登...
[14841]
西门子PLC梯形图元件如何加注...
[8571]
三菱PLC输出COM端接什么线?
[18923]
S7-300怎样从PLC上传程序到电...
[23406]
PLC应用设计步骤和简介-初学...
[13886]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号