三菱与WINVIEW通讯问题 点击:613 | 回复:5



成强

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2007-09-17 08:44:00
楼主
老是通不上,按照官方文档,设定通讯参数,PLC也设置了D8120参数,还是通不上,屏幕显示ALOWANYS......



CQD

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 750回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2006年2月28日
发表于:2007-09-17 09:06:00
1楼
你打我办公室电话021-32020258-105,或者加我的QQ470331240,我替你解决吧

成强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2007-09-17 09:10:00
2楼
已加了

屠夫的优雅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 1965回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2827
  • 注册:2007年7月14日
发表于:2007-09-17 09:37:00
3楼
8120根本不需要设定

成强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2007-09-17 12:26:00
4楼
郁闷坏了,原来是数据线的问题

害的我搞了一天,,,,供货商真是LJ,掏的高价,还给做个烂线,

heidai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 1835回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2824
  • 注册:2007年5月23日
发表于:2007-09-17 13:11:00
5楼
看来已后,调不通,应该先好好查查线,学习了

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师