关于ROSEMOUNT8800C涡流式流量计的问题
点击:
410
| 回复:
3
麦积人氏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2007年8月25日
发表于:2007-09-10 19:30:00
楼主
各位大侠:
我厂新装的4个ROSEMOUNT8800CF020SC1N1D1I的涡流式流量计,没有流量流过是会有瞬间流量显示,RANGE是0~30000L/H,瞬间流量的晃动最高达到1000多升/H,装在同样位置的一期的YOKOGAWA的就没有这种问题。而且这个ROSEMOUNT流量计的LOW CUT 也没法设定,进到参数里面只能看不能编辑,WRITE PROTECT选择的是NO怎么会不能编辑参数呢?只有RANGE可以修改,其他的都不行?请教各位高手这到底是怎么回事?有那些原因能造成上述问题呢?希望大家给分析分析。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
麦积人氏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2007年8月25日
发表于:2007-09-13 20:45:00
1楼
ROSEMOUNT的都没有人用吗?
回复
引用
举报
优格
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 541回
年度积分:0
历史总积分:701
注册:2004年5月20日
发表于:2007-09-14 09:04:00
2楼
流量计旁边是不是有电机或变频器啊?怀疑是干扰
回复
引用
举报
麦积人氏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2007年8月25日
发表于:2007-09-14 19:17:00
3楼
有搅拌机,在15米外,但是装在一期同样位置的没有这个现象的。