现场有两台电脑,分别装的是
⑴ AB系统的RSLinx 2.42和RSView 32 6.3 ,WIN2000+SP4操作系统;
⑵ ABB Freelance2000 系统的CBF 和DIGIViS,WINXP+SP2操作系统;
把ABB系统作为OPC服务器使用,已经能在AB系统上读取数据.
请问,把AB系统作为OPC服务器使用,ABB软件怎么读取数据?
注,我已在CBF程序中建立了OPC-服务器 OPC-S 和网关站 D-GS , DCOM也已配置,但是导入OPC数据的时候什么也看不到.
或者,有把AB系统作为OPC服务器连接其他系统,其他系统作为客户端的使用经验者,请指点怎么配置两台电脑之间的通讯,是否需要在客户端电脑上装RSLinx软件,怎么设置RSLinx?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:426帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2010-09-02 23:37:35
1楼
别管谁是服务器,主从只要能连上就行了。