求助:245KW绕线式三相异步电动机相关问题 点击:5212 | 回复:37



大海里的铃声

    
  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2007-09-05 19:40:00
楼主
我车间使用的245kw三相异步电动机自2005年安装时就出现电机在运转过程中无劲的现象,怀疑是电机本身的问题,后来对电机进行了更换,但更换后电机在正常工作时还是仍然经常“憋死”,就是我们所说得无劲,带载能力很低,瞬间电流能达到1800多安培,持续时间能够达到8秒多,造成配电室开关跳闸。该电机是通过频敏变阻器启动的。我们对控制系统进行了检查,包括碳刷、滑环等均很正常。目前对该问题感到非常苦恼,恳请各位大虾给与指教。不胜感谢!



付旦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:48帖 | 864回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1025
  • 注册:2006年11月07日
发表于:2007-09-05 20:17:00
1楼
          我估计是你的频敏变阻器配比不合适,

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-09-05 20:19:00
2楼
1)电源电压偏低..
2)控制柜转子回路短接接触器接触不良..

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-09-05 20:22:00
3楼
3)电源缺相..

通过简单电源电压测量和三相电流测量即可基本作出判断

大海里的铃声

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2007-09-05 20:28:00
4楼
这么大功率的电机如果电源缺相的话,电机发热肯定很厉害,但是现在我的电机发热并不大,只是控制柜内温度较高,且频敏变阻器也很热,但是测量转子频敏变阻器节点没有电压。

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-09-07 20:02:00
5楼
该是启动完毕你的频敏变阻器没有切除吧!!!

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-09-07 20:10:00
6楼
在电机接近正常转速时转子回路的电压本来就很低(几~十几伏)而且是几HZ的低频..你拿一般表测量也显示不准..拿钳型电流表分别测一下三相定子电流和转子电流是否平衡..也可以借此判别频敏变阻器是否切除?切除接触器主触点是否接触不良..
 查找这个故障应该是4级维修电工水平..有点电工基础动动小脑劲
就可解决..

他山石

  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:169帖 | 2343回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:5792
  • 注册:2004年8月29日
发表于:2007-09-07 21:45:00
7楼
路过

大海里的铃声

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2007-09-07 23:02:00
8楼
三相定子电流和转子电流是平衡的吗?我们测量的转子的电流是很低的,但是电机名牌上标明的转子电流和定子电流应该是差不多的。定子额定电流468A,转子额定电流450A。为什么实际测量转子电流没有这么大呢?

yunzhu076

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2001年7月01日
发表于:2007-09-08 09:22:00
9楼
启动电流大一般就是频敏变阻器配比不合适、控制柜转子回路短接接触器接触、电机到控制柜转子回路电缆选择的容量不够。
再看看你的启动完毕后短接的频敏变阻器的装置是否投入,接触是否好

xinhe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 243回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:623
  • 注册:2006年10月13日
发表于:2007-09-08 10:24:00
10楼
    启动电流大一般就是频敏变阻器配比不合适、控制柜转子回路短接接触器接触、电机到控制柜转子回路电缆选择的容量不够。 

37

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:81帖 | 415回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:974
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2007-09-08 15:02:00
11楼
  我车间使用的245kw三相异步电动机自2005年安装时就出现电机在运转过程中无劲的现象。
          这样长的时间想必做了很多解决工作。不知你厂的电源变压器是多大,该机器在工做是启动照明有无敏感反映

LM老马

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:175
  • 注册:2005年1月25日
发表于:2007-09-08 16:26:00
12楼
1,应该检查转子回路的接地;转子线圈有无匝间短路。
2,检查频敏变阻器在电机全速时有无脱开,短接接触器吸合是否良好。
解决方法:1,确认定子转子回路无任何问题。
          2,可以考虑更换软启动方式为液阻启动。
          3,检查电机轴承,检查油压。至规定值。
          4,如果电机需要调速则可以将转子短接后加装变频器或液阻调速器进行调速。
    还有疑问可以电话联系解决!13396128031

F—D系统

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:295
  • 注册:2007年5月10日
发表于:2007-09-08 17:41:00
13楼
不知您的电机拖动的负载是哪种类型的?我以前曾经维护过一台球磨机1830X8000mm,电机245KW绕线式的,具体型号记不太清楚了,好像是JR137——8,也发生了和您遇到的类似的故障现象,个人认为最有可能的原因:
  一 非标设备,原动机与负载不匹配
 二 电源变压器容量不够
 三 频敏变阻器选用不当
  四 电动机定转子线路选择不当,启动时压降大,转矩不够
  其实上面的各位师傅已经提到了,针对具体情况改进一下。频敏变阻器的选型是一个比较复杂的问题,与负载的性质有很大的关系,不知您注意到变阻器的匝数及截面积没有?如是重载启动,应选BPI系列的(推荐BP1——314 1850)或者现用的两台并联,改星接为角接。
  再一,可以进行就地电容器补偿,适当选择频敏变阻器的抽头及调整气隙,获得最佳的机械特性。
  判断电动机好坏,我一般是测转子的开路电压,符合即可。
  我经过一系列的改造,由原来无法启动,现在可以启动了,但效果不是很理想,运行了将近一年,后来就改做晶闸管软启动了,还可以!
       个人观点,仅供参考。

状元

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:20帖 | 392回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2006年5月26日
发表于:2007-09-08 21:21:00
14楼
你是在启动的时候还是在启动后运行的时候电机没劲.

888朋友

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:135
  • 注册:2005年8月27日
发表于:2007-09-08 21:56:00
15楼
你好,想问一下你们用的这台电动机是带载起动还是空载起动,听你说有大约八秒时间才能起动,这也算是正常的,只是在起动过程中是否有异常声音,估计是你的频敏变阻器有不匹配的可能,希望你能给出更多的参数,以便判别,

大海里的铃声

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2007-09-08 22:09:00
16楼
对各位的指导非常感谢。我是在正常运行时电机没劲
,启动时是正常的。并且经常出现越级跳闸问题,我先后对主接触器、接点接触器、频敏变阻器进行了更换,但是今天还是出现越级跳闸问题
。今天检查发现接点接触器接线是这样的,各位帮助分析一下对吗?












接触器触头

大海里的铃声

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2007-09-08 22:13:00
17楼
各位,不好意思,不知道电路图在这上边怎么画,刚才我用WORD画了一个简单的线路图,不知道为什么粘贴不过来?
我的电机在启动时是正常的,我所说的8秒不是启动时间,而是过载在1800A时持续时间。

大海里的铃声

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:481
  • 注册:2006年1月03日
发表于:2007-09-08 22:35:00
18楼
看到别人的评论上也有原理图,我为什么就粘不过来呢?请高手指教。
    

大圣.齐天

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:54帖 | 767回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2005年9月20日
发表于:2007-09-09 01:38:00
19楼
发图必须是注册会员才可以。

亿万中华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年6月21日
发表于:2007-09-09 09:55:00
20楼
今天我还看了一篇文章说的也是绕线式电机,他们就是4个频敏两串两并,也是电流大,电机经常坏,温升长期在60度,后来通过计算转矩改为电阻,电流将下来了,温升现在只有30°。