急:WINCC运行系统无法激活
点击:
1296
| 回复:
1
kel
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:369
注册:2004年10月19日
发表于:2007-09-04 11:30:00
楼主
在启动WINCC运行系统的时候,只要选中了:"报警记录运行系统", "变量记录运行系统" , "全局脚本运行系统" 中的其中一项,运行系统就不能启动,但是,这几项又不能不启动,向各位朋友请教,该如何解决此问题? 此问题是什么原因所产生?
我的WINCC版本开始用的是:6.0+SP1,现在升到了:6.0+SP3
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
光电鼠标
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:55
注册:2007年6月28日
发表于:2007-09-04 15:34:00
1楼
与你安装的STEP7版本有关,换一个STEP7版本就可以了。如:V5.2是可以的。我遇到和你同样的问题,现在正常。