起重机和门机电气设备元件选型时,听说除了过电流继电器按电机额定电流整定外,其它动作整定值为电机额定电流2.5倍。
是接触器、断路器、和电缆的选型从负载开始一直到电源进线全部按电机额定电流2.5倍选吗?
还是只是在接触器上要求按2.5倍选而断路器按电机运转的持续电流选?
或者直接控制负载的接触器断路器按2.5倍选,而再往上的元件只用按电机运转的持续电流选
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
海通
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:278
注册:2005年12月17日
发表于:2007-09-03 11:11:00
1楼
我试过.37千瓦的绕线电机配150A的过电流继电器不大会动作.现在配100A在电流约150A的时候过电流继电器内部有反应.但也不会切断电路.因为时间较短.选太大根本起不到保护作用.
回复
引用
举报
海通
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 147回
年度积分:0
历史总积分:278
注册:2005年12月17日
发表于:2007-09-03 11:14:00
2楼
37千瓦的电机是150A的接触器.
回复
引用
举报
happy-1437
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:38帖 | 1032回
年度积分:0
历史总积分:2518
注册:2004年4月17日
发表于:2007-09-06 08:01:00
3楼
过流继电器整定动作值为额定电流的2.5倍,选用JL12的话,100A的就好了
回复
引用
举报
顺风船逆水行
关注
私信
[管理员]
精华:114帖
求助:50帖
帖子:2786帖 | 22283回
年度积分:262
历史总积分:143993
注册:2006年8月04日
发表于:2007-09-12 15:40:00
4楼
接触器按照6倍的额定电流.20万次的电气寿命的条件下选择.
回复
引用
举报
fengyanli2010
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2010年11月13日
发表于:2010-12-24 13:21:52
5楼
1、总接触器为各机构的额定电流和上升一级
2、分机构接触器为电动机的额定电流上升1-2级
3、电线:明装外露4-5A,入管附设3A,还要考虑线长引起的压降
4、总断路器:最大的两个机构同时工作的额定电流之和上升1-2级
5、过流继电器有反限延时和瞬时型两种,JL12或JL18型,JL12按额定电流选,JL12在2.5倍的额定电流时经10 ±6秒动作.JL18则按电机的启动电流选,即要防止启动时过流继电器动作。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
充电宝长期不用会坏吗充电宝...
[18109]
磁环的作用原理 (图)
[35242]
把永磁体用于电机是个错误!
[15032]
关于电机型号,B3,B35,B5,各是...
[11337]
电流互感器二次为什么不能两...
[15070]
求助:天车凸轮控制器与变阻器...
[13670]
力矩 “N-m” 什么意思?
[18524]
电气专业基础与实务
[11763]
有这种三相负荷不平衡就跳闸...
[12774]
单按钮启停电路
[12757]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号