求助:起重机电气元件选型原则 点击:1066 | 回复:5



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-09-03 11:05:00
楼主
起重机和门机电气设备元件选型时,听说除了过电流继电器按电机额定电流整定外,其它动作整定值为电机额定电流2.5倍。 

是接触器、断路器、和电缆的选型从负载开始一直到电源进线全部按电机额定电流2.5倍选吗? 
还是只是在接触器上要求按2.5倍选而断路器按电机运转的持续电流选? 
或者直接控制负载的接触器断路器按2.5倍选,而再往上的元件只用按电机运转的持续电流选



海通

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2007-09-03 11:11:00
1楼
我试过.37千瓦的绕线电机配150A的过电流继电器不大会动作.现在配100A在电流约150A的时候过电流继电器内部有反应.但也不会切断电路.因为时间较短.选太大根本起不到保护作用.

海通

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:278
  • 注册:2005年12月17日
发表于:2007-09-03 11:14:00
2楼
37千瓦的电机是150A的接触器.

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2007-09-06 08:01:00
3楼
过流继电器整定动作值为额定电流的2.5倍,选用JL12的话,100A的就好了

顺风船逆水行

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2786帖 | 22283回
  • 年度积分:262
  • 历史总积分:143993
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2007-09-12 15:40:00
4楼
接触器按照6倍的额定电流.20万次的电气寿命的条件下选择.

fengyanli2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2010年11月13日
发表于:2010-12-24 13:21:52
5楼
1、总接触器为各机构的额定电流和上升一级
2、分机构接触器为电动机的额定电流上升1-2级
3、电线:明装外露4-5A,入管附设3A,还要考虑线长引起的压降
4、总断路器:最大的两个机构同时工作的额定电流之和上升1-2级
5、过流继电器有反限延时和瞬时型两种,JL12或JL18型,JL12按额定电流选,JL12在2.5倍的额定电流时经10 ±6秒动作.JL18则按电机的启动电流选,即要防止启动时过流继电器动作。