变频输出端碰地? 点击:600 | 回复:19



lmz-xuwei

    
  • 精华:280帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:284帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-07 22:42:00
楼主
变频器输出端有一相碰地,结果变频模块烧坏.难道保护没有?有知道的吗?



新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2007-08-07 23:28:00
1楼
  质量与设计,进口的有时也来不及保护呀....

华东工控 _28

  • 精华:26帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:136帖 | 1216回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2954
  • 注册:2003年2月05日
发表于:2007-08-08 07:30:00
2楼
什么品牌的啊?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-08-08 08:04:00
3楼
保护是有限的,不是绝对的!

赵书锋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 987回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1191
  • 注册:2007年8月08日
发表于:2007-08-08 08:19:00
4楼
启动时如果接到可能会保护好,运行过程中接地很难保护
除非电流型变频器会好点

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-08-08 09:54:00
5楼

1、启动时保护电路还未进入状态,保护特性差;
2、运行过程中保护特性好;
3、保护是相对的,不是绝对的!


痕迹***问问问

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1040
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2007-08-08 14:39:00
6楼
看看

小文 _22

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 139回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2002年8月07日
发表于:2007-08-08 14:58:00
7楼
输出端接地基本上无法保护,这是和变频器本身的逆变方式工作特性有关,如果在输出端加出线电抗器可以在一定程度上降低对地时电流的上升率.

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-08-08 20:20:00
8楼
这样的接地短路大电流来不及保护!

lmz-xuwei

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:172帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-08-08 22:08:00
9楼
有无可行防范措施

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师