开关阀限位开关怎么组态
点击:
1215
| 回复:
3
汪卫权
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:260
注册:2003年10月01日
发表于:2007-08-30 19:36:00
楼主
我们采用的是ABB 贝利的系统.操作站使用PGP,组态的时候碰到问题不知该怎么办.开关阀使用高低限位开关,组太的时候如何让阀有四种状态:绿色,绿闪,红色,黄闪.分别对应开到位,都不到位,关到位,都到位四种情况.
其他组态都是依葫芦画瓢,可是这个没有瓢,只好向大家求助,帮帮忙吧!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2007-08-31 09:16:00
1楼
在面板里组态试试.
回复
引用
举报
bovary
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 49回
年度积分:0
历史总积分:239
注册:2006年2月18日
发表于:2007-11-11 21:46:00
2楼
用 多状态。
回复
引用
举报
汪卫权
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 128回
年度积分:0
历史总积分:260
注册:2003年10月01日
发表于:2007-12-25 22:31:00
3楼
已经知道了,通过查看原组态方式。
在pcu内部把这些经过组合,得到模拟量的标签,共计有四个数值0,1,2,3分别把他们对应为稳定绿色、稳定红色、绿色闪烁、黄色闪烁。