各位师傅们晚上好!今天碰到一个十分难处理的问题:台达VFD—B变频器开机便显示GFF(对地短路故障),拆掉电机线重试又是同样的故障并且检测变频器的模块均正常,而且键盘也无法操作复位。求教高手。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
fae
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 55回
年度积分:0
历史总积分:65
注册:2004年11月24日
发表于:2008-06-30 14:11:34
1楼
那可能是電流傳感器的問題,~電流傳感器換掉吧~