当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
ABB变频器问题
点击:
652
| 回复:
12
ll2008
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2007年3月10日
发表于:2007-08-23 15:05:00
楼主
我这里有一台ABB600变频37KW的空载运行正常,一带负载就报DC UNDERVOLT.就是带小负载也不行.这是什么原因呢?请各位高手指点!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
新人出新招
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 132回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2006年9月14日
发表于:2007-08-23 15:13:00
1楼
电风扇正在转怎么卡住?
回复
引用
举报
ll2008
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2007年3月10日
发表于:2007-08-23 15:15:00
2楼
怎么会是这样的呢?我发的内容不是这样啊!我发的是:我这有一台ABB600 37KW的变频空载正常,但不能带负载,一带负载就报DC UNDERVOLT就是带很小的负载也报.是什么原因呢?请各位高手指点!谢谢
回复
引用
举报
ll2008
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2007年3月10日
发表于:2007-08-23 15:16:00
3楼
[u][b][b][b][b][b][b]我发的是:我这有一台ABB600 37KW的变频空载正常,但不能带负载,一带负载就报DC UNDERVOLT就是带很小的负载也报.是什么原因呢?请各位高手指点!谢谢[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/u]
回复
引用
举报
ll2008
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2007年3月10日
发表于:2007-08-23 15:18:00
4楼
我发的是:我这有一台ABB600 37KW的变频空载正常,但不能带负载,一带负载就报DC UNDERVOLT就是带很小的负载也报.是什么原因呢?请各位高手指点!谢谢
回复
引用
举报
王兰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-23 15:24:00
5楼
这是台螺母整列机 电机带动扇叶时 有被螺母卡死的现象
回复
引用
举报
王兰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-23 15:27:00
6楼
这是台螺母整列机 电机带动扇叶时 有被螺母卡死的现象 能否自动反转 再卡 再反过来转 永远正反反正的转下去 谢谢大家了!
回复
引用
举报
雁难飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 1015回
年度积分:0
历史总积分:1419
注册:2004年4月29日
发表于:2007-08-23 15:32:00
7楼
直流欠压
检查下变频器电源是不是欠压或者缺相
回复
引用
举报
ll2008
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2007年3月10日
发表于:2007-08-23 16:10:00
8楼
不缺相,我怀疑是整流或检测有问题.高手发表一下看法或指点一下
回复
引用
举报
王兰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2007年8月23日
发表于:2007-08-23 16:17:00
9楼
回复
引用
举报
大常
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 106回
年度积分:0
历史总积分:122
注册:2005年7月25日
发表于:2007-08-23 21:04:00
10楼
三相可控整流的触发电路有问题
其中一相或二相不工作
我修过
回复
引用
举报
ll2008
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:47帖 | 177回
年度积分:0
历史总积分:290
注册:2007年3月10日
发表于:2007-08-29 17:18:00
11楼
谢谢各位,正在维修中
回复
引用
举报
吴仙
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2001年7月04日
发表于:2007-09-03 12:49:00
12楼
给 天空蔚蓝 :
查下整流桥,NINP-61C
回复
引用
举报