请问怎样选择电线的粗细? 点击:3123 | 回复:6



李浩然

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:69
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2007-08-22 18:13:00
楼主
请问怎样选择电线的粗细?有什么公式可以计算?



右手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2007年6月22日
发表于:2007-08-22 18:16:00
1楼

右手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:188
  • 注册:2007年6月22日
发表于:2007-08-22 18:17:00
2楼
看电流啊,10A对应1平方(估计值,差不多的),估计完后*1.2就是最终电线的粗细了

yjb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:353
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2007-08-22 18:18:00
3楼
   如果要求不是很精确的话,可以和以下口决:10下五,100上二,25、35四三界,70、95两倍半,穿管、温度,八九折,裸线加一半,铜线升级算.
10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A
      100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A
      25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
      70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。
      “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算
      裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
      铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。

今夜有雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 932回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1242
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2007-08-22 21:21:00
4楼
 yjb 说得比较详细.一般都是这样选择的.

梅~杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:214
  • 注册:2005年9月03日
发表于:2007-08-22 22:05:00
5楼
yjb 说得比较详细.一般都是这样选择的.

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-08-22 22:09:00
6楼
最好还是参阅厂家的推荐载流量再放大余量。

热门招聘
相关主题

官方公众号