我们厂里有一台主电机是用37KW的交流380V传动的机器,现在客户要求要停机后制动,大家有什么好的方案,我采用的是直流的能耗制动,可是老烧整流桥堆,整流管采用ZP-200A,1000V四个搭成桥堆,变压器采用BK200,380V-32V的,请问这样的参数有问题否?最好不用机械抱闸这个!



WW2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2007年8月14日
发表于:2007-08-21 20:39:00
1楼
我绝得是ZP-200A小了一点/



欢迎加入电工技术交流群:27218949

模具老兵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2913
  • 注册:2006年10月17日
发表于:2007-08-21 22:12:00
2楼
按楼上WW2的建议加大整流管的电流试试,37KW电机能耗制动所需的电流是要大一点些.