兆欧表的使用方法及要求 点击:1035 | 回复:2



loden

    
  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:43帖 | 782回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1143
  • 注册:2001年3月11日
发表于:2007-08-15 10:03:00
楼主
1.测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。
2.测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。
3.测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。
4.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
5.摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。
6.摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。



陈二诚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1758回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3807
  • 注册:2005年4月11日
发表于:2007-08-15 16:59:00
1楼
电工应该掌握的一样仪器。

河北赵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 590回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:853
  • 注册:2004年9月22日
发表于:2007-08-15 20:15:00
2楼
商榷:
1. 兆欧表测量以前,除要做开路校验,还要做短路校验。将测试线短路,轻摇手柄,指针应该指零。
2. “测量回路的绝缘电阻”用词似乎不太准确。“回路的首端与尾端”是说一个线圈的首端和尾端吧?他们之间不是测绝缘的问题,而应是测通断、测阻值,应该用万用表低倍率电阻档或者电桥测量。
3. 如果是测量电缆或不同绕组的线间绝缘,不用区分首端、尾端。

我的认识是否恰当,请讨论。