温度传感器的量程是0~100摄氏度,采集卡是12位,在定义IO变量时最大值与最小值和最大原始值与最小原始值怎么确定?还有怎么得到温度的值?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2007-08-16 17:23:00
1楼
你得去算,
2^12次方=4096
0 - 100 C
0 - 4096
公式如下
rx * (maxeu-mineu) / (maxraw-minraw)=实际温度
maxeu最大值
maxraw最大原始值
rx实际采上来的值
如rx为2048,通过采集上来的值为50 C