在变量管理器中,选择变量后点击右键,选择变量属性,从弹出的对话框中,一旦点击变量属性中的地址选择按钮后,立即弹出错误提示:Mcp.exe错误,Windows将自动关闭正在运行的程序。出现此类故障后,只有重新启动工控机,Wincc才能重新正常运行。
有哪位高手能够解决此故障,本人不甚感激!!谢谢!!
我使用的是Wincc 4.0 操作系统是Window2000,使用MPI
再一次感谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lao100
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2007年1月06日
发表于:2007-07-24 16:18:00
1楼
把WINCC重装一次,看看怎么样了。
回复
引用
举报
想学点知识
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2006年8月22日
发表于:2007-07-25 21:23:00
2楼
问题是现场不允许重装Wincc,并且还存在一个问题,使用Wincc 6.0打不开
回复
引用
举报
lao100
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:162
注册:2007年1月06日
发表于:2007-07-31 14:11:00
3楼
换电脑,再装6.0 ,看看怎么样。
回复
引用
举报
yuanle
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10208回
年度积分:2747
历史总积分:48332
注册:2005年4月22日
发表于:2007-08-01 18:38:00
4楼
这种情况下,您应该使用NT操作系统,根据西门子软件兼容性列表所示,您的Wincc4.0是不支持2000的操作系统的,西门子不对此情况做任何的担保。
Wincc6.0是不能打开4.0的项目的