艾默生变频器经常坏有哪些因素导致?? 点击:577 | 回复:4



huo642

    
  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2004年11月17日
发表于:2007-07-26 09:58:00
楼主
名位大侠,中央空调的风机是艾默生变频器,三相,是用压力传感器来控制变频器的转速,新的用了不久就会出现电机时转时不转,换一个新的就好了,过一段时间又会出现同样的现象,请问这样会有哪些因素导致这种现象,请各位赐教!!!



ll2008

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:290
  • 注册:2007年3月10日
发表于:2007-07-28 11:19:00
1楼
换一个压力传感器试试,变频改为出厂设置,带其他电机如果没有问题.可能是调试或传感器问题

2006@$%

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2007-07-28 12:53:00
2楼
对;是不是用的内部PID控制啊!把参数好好调调 换一个压力变送器试试

huo642

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:36帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2004年11月17日
发表于:2007-07-28 19:11:00
3楼
谢谢!是这样的,我司中央空调风机的变频器在一个月内坏了两台(注:不是同一台风机上),经了解这两台变频器已用两年左右了,但一般变频的使用寿命远不值两年吧?我们老板的意思是:为什么会坏?找出什么原因导致不良的?如环境等等。请问各位大侠,可能会有哪些原因?要注意思哪些问题?先谢了!

2006@$%

  • 精华:6帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 383回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:459
  • 注册:2005年12月11日
发表于:2007-07-29 17:47:00
4楼
注意 1 不要在变频器附近电源上接电焊机, 2 变频器使用环境是否灰尘太大 3 电压是不是波动大  