发表于:2007-07-14 21:51:00
9楼
这个帖子你看看
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=298770
我过去遇到过与楼主相同的问题,一台17/9kw的双速电机。用RL-100A的熔断器作过载保护,在上一级配电柜用100A RTO熔断器。问题就是有一个接触器(CJ10-40A作高速时短接低速线圈)经常在低速转高速时触头粘连,且100A RTO和RL-100A熔体容易爆。考虑是因这个接触器质量问题,可换CJ20-63A还是偶然粘触头和爆熔体。用摇表测绝缘并打开电机均没用问题,怀疑是接线板偶然短路。打开电机接线盒时发现盒盖背面有一张接线图,清清楚楚标识高速时不用短接低速线圈。哦,原来是前任电工把电机换错了。我们纺织细纱电机有两种型号JFO2-61A-4/6和JFO2-61B-4/6,分别是在高速时短接和不短接低速线圈。接下来问题就不用说了,把那个接触器给拆掉不就完了,该电机又用了5年至今一直正常。
为什么该电机只是转换时出问题,正常时高速电流也基本正常?