    昨天公司里的一个18kw风机,星形启动时正常,就是转换三角形时风机就停转。此时量三角形运转的两个接触器下端发现都是380伏,按说这样的线路电压应该是正常,那就是电机问题了,正好旁边有个备用的电机(两台相同的机器),换上后还是不行,查线才发现是线路问题,转换后三角形运转接触器就没吸合(陶瓷盖盖住的,吸合状况看不到),可是为什么三角形运转接触器在没有吸合的情况下,下端却有380伏呢?
   
    由昨天这个问题联想到以前发生的一个问题,10吨行车起吊电机向上碰到断火限位器停吊了,电机停了自然就没电了,可是用手碰电机的三相接线端子却被电了一下,问题是断火限位器断了,为什么电机上还有电?既然电机上有电,电机为什么不转呢?
    
    电工维修中你还碰到过其他的维修“错觉”吗?说出来大家共同注意,毕竟安全对我们来说非常重要。



xingmuyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2007年5月09日
发表于:2007-10-06 18:56:00
41楼
领教了

纤纤拈花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年10月06日
发表于:2007-10-07 00:54:00
42楼
   我也出一个 
   空气压缩机运转不停,除了
   (1)接触器触点粘连
   (2)气压开关损坏
    还有什么原因

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:57帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2007-10-07 02:24:00
43楼
排气量不够用,所以一直运行

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2007-10-07 04:41:00
44楼
以前有块测温电路板,横着放,温度显示18.5,竖着放,温度显示18.0。

刚学步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2007年5月30日
发表于:2007-10-07 08:39:00
45楼
做电气维修就得仔细,小心。毕竟生命是自己的 

zdwj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:153
  • 注册:2004年8月15日
发表于:2007-10-07 10:43:00
46楼
这个问题是简单,我想目的是一句话.....毕竟安全对我们来说非常重要。

电QI九段

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 134回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:226
  • 注册:2006年11月28日
发表于:2007-10-07 10:57:00
47楼
有可能是排线松了

纤纤拈花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2007年10月06日
发表于:2007-10-07 20:08:00
48楼
   九段,就决不是八段。 
   电工,就决不只是搞电。

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-10-07 20:34:00
49楼
空压机该不会是设置为手动运行吧,排气量不够用.

睡着了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2006年8月24日
发表于:2007-10-07 20:47:00
50楼
断火器接线图搞清楚.

要吃饭的电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:118帖 | 1116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1856
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2007-10-07 20:51:00
51楼
ok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2007-10-11 22:37:00
52楼
 km2断了,电机绕组没断,km1也没断,当然有电了

3120

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 125回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年9月18日
发表于:2007-10-12 11:58:00
53楼
 温习一下

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-10-12 16:46:00
54楼

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-10-12 16:46:00
55楼
电机不运行不等于电路不带电,有没有听老师讲过啊,未经验电一率认为有电.断火限位只能断两相,其中的一相还有电.

今夜有雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 932回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1242
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2007-10-12 16:49:00
56楼
这样的事多了

初学者

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:19帖 | 61回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2008年3月27日
发表于:2009-08-15 06:48:17
57楼
问题较简单,不要拿到台面上来了.

zhjb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2003年3月11日
发表于:2009-08-15 21:10:30
58楼
引用初学者 的回复内容:问题较简单,不要拿到台面上来了.



高工.

profibus秋高气爽

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 706回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:2074
  • 注册:2008年9月27日
发表于:2009-08-15 21:48:52
59楼
把图纸看清楚再说。。。

欣欣科技

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 111回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:3327
  • 注册:2005年12月03日
发表于:2009-08-15 22:10:18
60楼

看是简单的问题,事故处理完了,都知道什么原因,同样的问题让你碰到,你还不一定有电工九段处理的时间短呢 。