TD400C的技术问题 点击:683 | 回复:6



重庆小面

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2003年3月10日
发表于:2007-07-05 14:24:00
楼主
程序里有个时间循环:一个周期的动作完后,要延时一个人为设定的时间后,再动作这个周期,可客户又不需要触摸屏,只能加个TD400C  这个人为设定的时间怎么在TD400C和软件里设置呢,急!请联系本人:QQ:59721274



张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-05 14:33:00
1楼
要不用其他文本显示器,就不用在程序里面那么麻烦改
要不多看看TD400手册

重庆小面

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2003年3月10日
发表于:2007-07-05 14:50:00
2楼
人家都选了这个了  我也没法了!

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-05 15:01:00
3楼
那你要多啃啃TD200/TD400手册
我用了1个礼拜的业余时间才搞明白TD200,TD400 还没有用过,不过也不准备用,改MD-204/OP320文本显示器。1个TD400可以买2个OP320

ytzidonghua

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12358回
  • 年度积分:2937
  • 历史总积分:29769
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2007-07-05 20:30:00
4楼
文本完全没必要用进口的 

I小龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 807回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1298
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2007-07-05 21:12:00
5楼
TD400没用过,但以前用过TD200,刚才用SP4试了一下,个人认为应该是这样的。从“工具”/文本显示向导/选中TD400,设置好参数,然后进入“用户菜单”在“空白处”输入菜单项,再进入“编辑屏幕”在光标处输出一些中文,(当然也可以不输)然后再“插入PLC数据”并允许用户编辑,你记住这个数据的地址,在程序中用于延时就行了。以上仅供参考。毕竟我没用过TD400

liufeng888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2012年1月03日
发表于:2012-01-04 22:47:32
6楼

TD400C要用SP6版本,从“工具”/文本显示向导/选中TD400,设置好参数,然后进入“用户菜单”在“空白处”输入菜单项,再进入“编辑屏幕”在光标处输出设定时间(当然也可以不输)然后再“插入PLC数据”并一定要勾选允许用户编辑,你记住这个数据的地址,在程序中用于延时就行,可以在程序中通过传送指令先赋一个值。

 