电流互感器接电表,他的度数怎样读呀? 点击:7996 | 回复:7



明月清风1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2007-07-02 11:11:00
楼主
不好意思,好久没有作电工了,都忘记了。



blue-don

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 352回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:405
  • 注册:2004年9月18日
发表于:2007-07-02 11:26:00
1楼
电表显示度数乘以变比倍数。。

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-07-02 14:41:00
2楼
(本次电度表读数-上次电度表读数)*互感器倍率

blue-bird-ok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-02 17:49:00
3楼
电度表 的读数  :
电表显示数  乘上  互感器倍率

blue-bird-ok

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2007年7月01日
发表于:2007-07-02 17:50:00
4楼
不过  互感器 一定要和电度表 是匹配的  不匹配的 还要 转化计算

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-07-02 18:54:00
5楼
 不好意思,好久没有作电工了,都忘记了。
多久?这个都忘记了

明月清风1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:79
  • 注册:2005年11月16日
发表于:2007-07-03 18:57:00
6楼
 心力:  引用     
     不好意思,好久没有作电工了,都忘记了。
多久?这个都忘记了 
 
 快3年了

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-03 19:02:00
7楼


   请教大家个问题,有个电流互感器,穿一匝.

互感器型号是:LMZJ1-0.5
电流比:100/5   (下面还有个表)
一次电流:  200   100    50    40    20
一次匝数:    1     2     4     5    10 
问过很多人了.
有人说是按照电流比算的.是20倍.下面那个表是指当穿一匝电流不能大于200A.
也有人说是按电流比算,但还要对照下面那个表,一匝的电流是200,应该是40倍
在这里再请教一下到底应该是20倍还是40倍.


1、这个互感器的安培电流是200A,即:
    200×1 = 100×2 = 50×4 = 40×5 = 20×10 = 200安匝
2、当你的线路电流是20A时,你必须一次穿10匝,这是互感器输出5A 电流,电流比是20/5 = 4;
3、当你的线路电流40A时,你必须一次穿5匝,这是互感器输出5A 电流,电流比是40/5 = 8;
4、当你的线路电流50A时,你必须一次穿4匝,这是互感器输出5A 电流,电流比是50/5 = 10;
5、当你的线路电流100A时,你必须一次穿2匝,这是互感器输出5A 电流,电流比是100/5 = 20;
6、当你的线路电流200A时,你必须一次穿1匝,这是互感器输出5A 电流,电流比是200/5 = 40;
7、当你的线路电流250A时,这个互感器对你来说,不能用,应该换一个安培电流大的互感器!!!