给OMRON全系列PLC添加口令保护 点击:484 | 回复:3



如火

    
  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-02 09:44:00
楼主
添加口令保护作为一种防君子不防小人的措施在目前看来还有一定的作用,下面对omron全系列plc的口令保护进行探讨,欢迎大家把其他品牌plc的口令保护方法和注意事项发上来,供大家参考。    

    以OMRON为例,可以给PLC或者其包含的程序加以口令保护。此保护阻止CX-Programmer 上载和比较程序,可以提供商业版权安全。其也可以保护对程序的不必要的编辑。
  
    通常,所有的口令都在PLC属性对话框中的保护标签下面进行设置。通过选择工具栏中相应的设置口令或者释放口令按钮来激活或者撤销口令。
    所提供的保护和保护机制取决于所选择的PLC。

[b]C-系列PLC[/b]
对于某些特定类型的C-系列PLC,口令是使用特定的梯形图结构来嵌入程序而不是在PLC属性对话框中设置的。口令必须一如下所示的四位十六进制数输入。在相应的PLC手册中检查口令保护的可用性。
程序必须先设置一个地址为 ‘AR10.01’ 的常开接触点。随后可以加入口令保护。口令可以是任意一四位数。要设置口令,选择PLC属性对话框中的保护标签。下面的例子说明的口令保护的功能,其口令是 ‘1111’。
 

当使用口令保护时,每次访问程序都需要口令。

[b]CV-系列PLC[/b]
CV系列PLC具有两种级别的口令保护:系统口令保护和部分口令保护。这两种级别的口令设置均在PLC属性对话框中进行。
系统口令保护使用一个四位的十六进制数作为口令,为整个程序存储器提供全面保护。
使用部分保护口令可以保护特定的程序或者程序节。在程序属性对话框的“保护”标签下面为每个需要保护的程序设置“程序保护”选项,并指明步数范围。 
当设置或者释放口令保护时,可以在程序保护对话框中选择需要设置的程序。 

[b]CS1-系列PLC[/b]
CS1-系列PLC 支持一个八位字符的单独的系统保护口令。其提供对整个程序内存的保护,可以在PLC属性对话框中设置。



三脚猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-07-02 16:10:00
1楼
好文!
许多学OMRON的人老是问如果加密,这下可以回答了

三脚猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-07-02 16:38:00
2楼
C200H的SYS(94)指令应是FUN(94)

如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-07-02 16:41:00
3楼
感谢西门庆补充。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师