kwuxiao
jxjxjxjxruian
wscqql
bt19701029
CONTOR188
变频器输出电缆的长度及线径是否合适非常重要.
fxfx
工业企业自动化
liu2301543
一二三四五 _20
静 _39
Young _1
独行侠007
要合理选用变频器,bing
fallendevil
最后连电机一起改,换成专用的变频电机。普通电机降频使用就会发热
starlight _1
触电
解决方法;
1 加强制风冷电机。
2提高频率上限。
3提高载波频率。
xxzj528
曾经碰到过一台90KW电机用变频过热的问题,后来把电机用的电缆及电源电缆加粗了问题解决了。是否电机负载大,在电机旁边加一个风冷风机试试,还有变频器本身的质量问题很关键的,用排除法挨个试试看看到底什么方法能解决问题,为了防止设备再次损坏,可以在变频输出侧加装热继电器……
现在解决的怎么样了,楼主怎么也不露面了?
王者之师——求学
LIUJIEJIAN
ytryiyi
参数设置问题,他们的调试人员没有调好,电流显示的问题在参数里可以改掉的。
coolapple _2