伦茨EVF8222-E 22KW变频器,一上电跳OC2,这个问题怎么修,请高手指点!!!!!!!!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
stabox
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2006年7月06日
发表于:2007-06-27 15:01:00
1楼
我自已顶一下
回复
引用
举报
kevinj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 274回
年度积分:0
历史总积分:295
注册:2004年9月01日
发表于:2007-06-27 15:03:00
2楼
如果有一样的机器,先互换一下主控制板,看毛病是处在哪里? 然后再往下查
回复
引用
举报
阿健 _36
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 1438回
年度积分:0
历史总积分:1608
注册:2003年11月29日
发表于:2007-06-27 15:38:00
3楼
驱动电路有问题了.