请教现场电机问题 点击:697 | 回复:18



龙造天

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2007-06-30 16:26:00
楼主
  现场电机热继电器动作后为什么不能复位后立即启动电机?



龙造天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:42
  • 注册:2007年6月28日
发表于:2007-06-30 17:13:00
1楼
   帮忙下,发表一下意见

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2007-06-30 17:45:00
2楼
得等到热继电器里面得双金属片凉了才能够复位
爬上面吹吹

等红杏

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:44帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1031
  • 注册:2006年9月17日
发表于:2007-06-30 17:49:00
3楼
首先你该查一下它为什么动作了
是什么原因造成的
切勿盲目送电

老虎qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-06-30 17:50:00
4楼
热继电器是靠双金属片受热变形后顶开触点的,双金属片变形后恢复原状有一个冷却的过程,在没有恢复原状前一般是不能复位的,即使勉强复位了,也不能立即启动电机,因为电机启动时的强大电流会使未复原的双金属片马上变形而动作。

天鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 2298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4043
  • 注册:2005年8月07日
发表于:2007-06-30 19:58:00
5楼
同意楼上的,还有要检查

亿万中华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2005年6月21日
发表于:2007-06-30 20:29:00
6楼
  得等到热继电器里面得双金属片凉了才能够复位

grass1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2007-07-04 11:04:00
7楼

grass1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2007-07-04 11:07:00
8楼
同意各位的意见,从安全考虑,应该先弄清楚为什么动作,由于双金属片冷却有一个过程,所以不能立即启动

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-07-04 11:10:00
9楼
有些会自动复位有些还是要手动的,复位前习惯检查后原因才启动

大天使

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:208帖 | 677回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1739
  • 注册:2005年1月13日
发表于:2007-07-04 11:20:00
10楼
不能立即启动最主要的原因是要首先查明是什么故障引起热继动作!再次启动很可能扩大事故

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2007-07-04 11:45:00
11楼
不能复位后立即启动电机,
是没有复位成功。

书呆子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:27帖 | 141回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:404
  • 注册:2007年3月26日
发表于:2007-07-04 21:17:00
12楼
 同意各位的意见

liuhongshan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 905回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2778
  • 注册:2006年4月01日
发表于:2007-07-04 22:00:00
13楼
经过“5W”分析后你就会有结果了

Ψ蓝色火焰Ψ

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2007-07-07 00:18:00
14楼
  热继电器有热惯性

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-07-07 09:48:00
15楼
 得等到热继电器里面得双金属片凉了才能够复位

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2007-07-09 08:52:00
16楼
热继电器动作后,必须查明原因,切忌马上复位启动。

hele

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:49帖 | 1460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3521
  • 注册:2005年11月14日
发表于:2007-07-09 09:15:00
17楼
各有建议,综合考虑一下。

xiao xiao

  • 精华:69帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:919帖 | 1198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8337
  • 注册:2007年5月15日
发表于:2007-07-09 09:36:00
18楼
先检查再复位

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师