FX2N-485-BD与台达VFD系列变频器通信
 
 

 


昨天做一个工程,使用FX2N_PLC与FX2N-485-BD再与DELTA(台达)VFD-B变频器通信,以前没用过这种变频器,搞到今天还没弄明白变频器端RJ-11的EV,GND,SG-,SG+与FX2N-485-BD通信板RDA,RDB,SDA,SDB,SG到底该怎么接线?变频器说明书上也没有说清楚.请问知道的同行能帮帮忙告诉我吗?非常谢谢!




哈密瓜2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2007-06-21 09:23:00
1楼
再补充一下。 刚才没有发到图片: FX2N-485-BD与台达VFD系列变频器通信
,使用FX2N_PLC与FX2N-485-BD再与DELTA(台达)VFD-B变频器通信,想知道他的接线是这样的,然后通讯协议是这样的。这边没有找到资料。有资料也请提供一下资料。 邮件:twq60000@163.com qq;76480879 先谢谢了~~~~~~~~~

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-06-21 09:48:00
2楼
哈密瓜,你好!现在弄什么?台达plc支持,modbus ascii 码,

“EV,GND,SG-,SG+与FX2N-485-BD通信板RDA,RDB,SDA,SDB,SG”
连线是:RDA,SDA,SG+连在一块,RDB,SDB,SG-连在一块。地线也可以不连。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-06-21 09:53:00
3楼
台达plc支持modbus ascii,变频器协议有么?是否也是modbus ascii

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-06-21 10:02:00
4楼

漂泊的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2006年9月30日
发表于:2007-06-21 10:11:00
5楼
概念不懂的话就什么都不用做了,我也在做通讯,正在进行中.

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-06-21 10:25:00
6楼
01    30    30    30    30    51    03
  这串数是读取变频器频率值的(默认地址是0)。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-06-21 10:33:00
7楼
下面引用由漂泊的树在 2007-6-21 10:11:00 发表的内容:
  概念不懂的话就什么都不用做了,我也在做通讯,正在进行中.
--------------------------------------------------------------------------------------------
做何与何的通讯?

哈密瓜2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2007-06-21 11:26:00
8楼
下面引用由通讯网在 2007-6-21 9:48:00 发表的内容:
  哈密瓜,你好!现在弄什么?台达plc支持,modbus ascii 码,<br><br>“EV,GND,SG-,SG+与FX2N-485-BD通信板R…
--------------------------------------------------------------------------------------------



这个手册是有的。主要是接到变频器上的,变频器是出来是6线。485bd出来的2线,就直接接到变频器上的SG-  SG+  ,没有手册不敢乱来。

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-06-21 11:34:00
9楼
接法肯定没有问题!我做N年了,你可以查查我的其他帖子,关于485的。看看。绝对没有问题。

凡夫俗子1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年7月17日
发表于:2007-06-21 14:29:00
10楼
学习中,我正在用FX2N-485-BD与FX变频器通信.一直没有成功.

知非即舍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2007-06-27 11:01:00
11楼
FX2N-485-BD通讯注意事项

为了确保正常通讯,必须用屏蔽双绞线,电缆模式AWG26到16,最大拉紧扭矩0.6N.m

T22

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2007-08-21 13:18:00
12楼
菱电FX系,用串口通信,(程序全人工编写),台达B变频,支持MODBUS(RTU&ASCII据你的参数),如果对  MODBUS熟悉,通信是没问题的.主要是MODBUS的较验问题.

T22

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2007-08-21 13:22:00
13楼
485通信,信号同极相连。一般接反也不会有问题,(通信不成功)485电平较低。

茫然的人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2003年8月10日
发表于:2007-10-20 14:30:00
14楼
我也用了全手工方式通信,也一直没成功,而且问台达的工程师,根本就问不出所以然,我用全数字(没用程序计算数据),而且校检码也是用计算器算出来的,按三菱RS485方式,用台达变频器格式发出去变频器也是收不到数据,三菱485的TXT和RXD灯一发就闪(把三菱软件设成调试方式),说明FX485确实在发,而变频器没一点反应,不要怀凝我连变频的参数和连线方式也不会做,我可保证这方面绝对没问题,如有时间我可以把通信方面的程式用QQ方式和大家探讨。后面没办法了只好用二个FX2N-4DA处理了事

茫然的人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2003年8月10日
发表于:2007-10-20 14:33:00
15楼
我的QQ号坏了,先用我小孩的469181912

茫然的人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2003年8月10日
发表于:2007-10-20 15:18:00
16楼
另外本人还有FX和三肯及三菱FA变频器485通信的程式,绝对本人所做,也可和大家探讨(注:只限通信问量题),还有东元的通信不成功

通讯网

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:431帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2007-10-21 16:09:00
17楼
下面引用由ddmm在 2007-10-20 14:30:00 发表的内容:
  我也用了全手工方式通信,也一直没成功,而且问台达的工程师,根本就问不出所以然,我用全数字(没用程序计…
--------------------------------------------------------------------------------------------
有这么复杂么?我倒是最喜欢做通讯项目,尤其是找一些比较生僻的协议的设备才有意思。如台达这种通用的modbus ascii码很普通的。

庄稼汉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2006年10月12日
发表于:2007-12-04 00:08:00
18楼
TO: 通讯网
什么时候做个科威的PLC,与台达通讯的程序!

StoneChen

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 330回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:852
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2008-06-04 09:02:14
19楼

有谁把程式发出来看看吗

grass7670

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:90帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:591
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2008-06-16 09:08:02
20楼
呵呵很简单啊 你就SDA  SDB  与变频器的SG+ SG- 连接就好了 没有什么的