125空压机用多大的线?
点击:
1175
| 回复:
22
向蓉
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 424回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2006年12月14日
发表于:2007-06-09 18:41:00
楼主
RC125螺杆式空压机要用多大的线,长度大约十米。我想用3*70平方的铜心电缆线可以吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
请问现今的电镀废水处理回用是什么样子的呢
·
怎么组建一个有凝聚力的团队?离职率有点高
·
西门子PLC通讯一本通。好书啊
·
s7-200与智能电表的MODBUS通讯验证可行
付旦
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:48帖 | 864回
年度积分:0
历史总积分:1025
注册:2006年11月07日
发表于:2007-06-09 20:55:00
1楼
电机是多大的
回复
引用
举报
向蓉
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 424回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2006年12月14日
发表于:2007-06-10 08:03:00
2楼
电机是90kw的
回复
引用
举报
常师傅
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:82帖 | 1533回
年度积分:0
历史总积分:1915
注册:2006年2月11日
发表于:2007-06-10 08:56:00
3楼
常起动的话,还是加一级吧
回复
引用
举报
向蓉
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 424回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2006年12月14日
发表于:2007-06-10 09:05:00
4楼
除了停下来检修保养外,都是24小时不停的运转,这样可以吗?空压机额定电流172A
回复
引用
举报
常师傅
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:82帖 | 1533回
年度积分:0
历史总积分:1915
注册:2006年2月11日
发表于:2007-06-10 09:06:00
5楼
95吧,朋友,用足尺的
回复
引用
举报
红萍果
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2006年1月02日
发表于:2007-06-10 09:12:00
6楼
用90平方的就够了.
回复
引用
举报
红萍果
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 31回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2006年1月02日
发表于:2007-06-10 09:13:00
7楼
我一般200KW的我都只用125平方的。
回复
引用
举报
向蓉
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 424回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2006年12月14日
发表于:2007-06-10 09:55:00
8楼
明天要试机,只有70平方的线,到底能用吗,大家给个意见
回复
引用
举报
金爱工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2007年6月10日
发表于:2007-06-10 10:45:00
9楼
只要空压机不是满负荷是可以用70平方的线
回复
引用
举报
凤飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 103回
年度积分:0
历史总积分:448
注册:2002年12月03日
发表于:2007-06-10 11:41:00
10楼
空压机满负荷运转是不可以的.
回复
引用
举报
mimang
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:96帖 | 547回
年度积分:0
历史总积分:1238
注册:2002年6月16日
发表于:2007-06-10 11:49:00
11楼
用双的吧,要不赶紧去买吧,
回复
引用
举报
常师傅
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:82帖 | 1533回
年度积分:0
历史总积分:1915
注册:2006年2月11日
发表于:2007-06-10 12:59:00
12楼
下面引用由向蓉在 2007-6-10 9:55:00 发表的内容:
明天要试机,只有70平方的线,到底能用吗,大家给个意见
--------------------------------------------------------------------------------------------
能用的.不过缩水的线会温呵
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2007-06-10 13:54:00
13楼
70平方铜线穿管敷设(我是用在沈阳)给95KW绕线电机供电,没问题,十几年都是这样用的。我厂95KW电机较多,先后安装有7台,其中有两台用的是70的铝线。70铜线如果架空敷设,可供负载150KW。
回复
引用
举报
向蓉
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 424回
年度积分:0
历史总积分:1299
注册:2006年12月14日
发表于:2007-06-11 17:41:00
14楼
今天试机了,线有点热。卸载电流75A,重载电流162A.
回复
引用
举报
xiao xiao
关注
私信
精华:69帖
求助:0帖
帖子:919帖 | 1198回
年度积分:0
历史总积分:8337
注册:2007年5月15日
发表于:2007-06-12 09:33:00
15楼
用双的吧,要不赶紧去买吧
回复
引用
举报
456781
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 255回
年度积分:0
历史总积分:340
注册:2007年6月10日
发表于:2007-06-15 15:36:00
16楼
70平方足够!
回复
引用
举报
mimang
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:96帖 | 547回
年度积分:0
历史总积分:1238
注册:2002年6月16日
发表于:2007-06-17 22:35:00
17楼
奇怪,怎么xiao dong和我讲的是一模一样啊?
回复
引用
举报
mimang
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:96帖 | 547回
年度积分:0
历史总积分:1238
注册:2002年6月16日
发表于:2007-06-17 22:36:00
18楼
从时间上来看,是我先讲的
回复
引用
举报
等红杏
关注
私信
精华:1帖
求助:2帖
帖子:44帖 | 589回
年度积分:0
历史总积分:1031
注册:2006年9月17日
发表于:2007-06-17 22:40:00
19楼
70的可以
不过最好用90-95的
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:118帖 | 8883回
年度积分:2464
历史总积分:86724
注册:2006年10月09日
发表于:2007-07-18 15:56:00
20楼
有90的电线吗?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
高级电工PLC
[12201]
见鬼了,电笔测零线亮,测B相不...
[10916]
18kw的电加热管380v 用大的交...
[23763]
电机正反转控制电路,如果双接...
[10950]
电机外壳再次接地线,主要目的...
[19518]
滑差电动机自动调速原理
[14698]
请问老烧单相电机电容的原因
[15984]
求助 电气工程安装规范
[12200]
电气制图及电气图形符号国家...
[18073]
正泰和德力西的产品选哪个
[12074]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页