求问:这几个条件能否确定电机选型 点击:772 | 回复:9



IO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2007-06-07 16:18:00
楼主
提升1.5吨重的铁门,要求速度约为20MM/秒,卷筒直径76MM。求问多大的电机合适。

我大概算了下,卷筒转速大约为5转/分,那么电机就要装减速机,用标准4极电机,减速比大约为1:300。 能否算出电机要多大功率的合适。

PS:我不懂机械,如果说错了希望大家指正。另,对于电机也是一知半解,希望懂的老师多多赐教。
这个问题是个做销售的朋友问的,实在感到惭愧,不能回答他,特来论坛求助。



IO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2007-06-07 16:33:00
1楼
问题太菜了,希望大家不要见笑,不过,笑也可以,有什么不对的地方要给我指出来。老子说:不耻下问。

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2007-06-07 23:02:00
2楼
有专用的,大概3KW

IO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2007-06-08 10:38:00
3楼
呵呵,我想啊想,算出来了。3KW小了点。

IO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2007-06-08 10:38:00
4楼
不过感谢楼上的

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2007-06-10 11:07:00
5楼
不考虑起动加速,最终卷筒输出功率1.5*1000*10*20/1000=300W,怎么这么小?就是再算上传动效率,到电机这里也没多大呀。这样算对吗?

另外,铁门下降时,速度靠什么来稳定?是不是这里也直接影响电机选型?

IO怎么算的,说来让俺也学学。

平和

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 1467回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2650
  • 注册:2004年3月21日
发表于:2007-06-10 17:26:00
6楼
楼上计算没错..算上两级机械传动损耗选0.75KW足够..
铁门下降时,电机处于再生制动状态..速度是稳定的.只是速度
比上升时稍高..!

想起时正是忘记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:42帖 | 1651回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1960
  • 注册:2007年1月26日
发表于:2007-06-10 18:46:00
7楼
请问楼上,0.75KW再生制动,在这种情况下,再生功率是多少?如何来计算?

IO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2006年8月03日
发表于:2007-06-11 09:05:00
8楼
呵呵,条件给错了个,应该是200mm/s.
根据能量守衡,铁门上升的势能等于电机做的功。
也就是PT=MgVT  ,P=MgV=1500*10*0.2=3KW.
考虑到卷筒自身重量,摩檫,还有传动能量损耗等,3KW小了点。

上帝遗忘的人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:190
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2007-06-11 21:33:00
9楼
此运动为转上故
PG=((W*V)/6.12)/N
PG:所需动力(w)
W: 荷重(KG)
V: 速度(m/min)
N:  效率%
PG=((1500*12)/6.12)/75%
  =4000w
这里取常用转上效率75%。具体视情况而论。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师