孔板计量空气流量的时候,空气湿度影响有多大? 点击:700 | 回复:2



烧锅炉的天鹅

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-05-31 11:02:00
楼主
孔板计量空气流量的时候,空气湿度影响有多大?
我计量空气流量的时候是温压补偿后换算到标准状况的,但是我看到空气的标准状况下除了1个标准大气压,20摄氏度外,还有个空气湿度65%,而我的工作状态下是除水的空气(露点大概在-70度),我就想问下:空气的湿度对孔板测量有影响没?有多大



烧锅炉的天鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:65帖 | 1285回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2715
  • 注册:2002年12月26日
发表于:2007-05-31 13:23:00
1楼
但是我孔板计量的时候是节流测量也就是压差测量,那样的话湿度影响有多大?

cyberr

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:48
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2008-10-24 19:35:40
2楼
湿度较大空气,可以当成空气与水蒸汽的混合物来看待,不过要细算起来麻烦得很,还是忽略掉吧