当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
为何负载的零线不经过漏电开关,负载一开机就会跳电
点击:
1100
| 回复:
6
xiao xiao
关注
私信
精华:69帖
求助:0帖
帖子:919帖 | 1198回
年度积分:0
历史总积分:8337
注册:2007年5月15日
发表于:2007-05-29 15:38:00
楼主
请教各位:
我这里有一个三相负载,零线没经过断路器而是直接并在零线的进线端子上。设备一开就会跳电,为何?急
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
enzyh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 320回
年度积分:0
历史总积分:739
注册:2004年11月12日
发表于:2007-05-29 15:46:00
1楼
因为零线中有电流.
三相负载不平衡,零线中有电流经过。而漏电断路器认为三相电流流入的不等于流出的,故跳电。
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-29 16:08:00
2楼
http://bbs.gongkong.com/detail.asp?id=387504
回复
引用
举报
hhhaosz
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 133回
年度积分:0
历史总积分:293
注册:2006年5月23日
发表于:2007-05-29 16:16:00
3楼
零线一定要经过漏电开关。
回复
引用
举报
jim
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 1623回
年度积分:0
历史总积分:3579
注册:2005年4月16日
发表于:2007-05-29 16:23:00
4楼
同意楼上所说哦!
回复
引用
举报
李东升
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:121
注册:2007年4月30日
发表于:2007-05-30 16:07:00
5楼
给你一个地址:电子式漏电断路器的安装运行与分析
回复
引用
举报
李东升
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:121
注册:2007年4月30日
发表于:2007-05-30 16:07:00
6楼
给你一个地址:电子式漏电断路器的安装运行与分析
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
十一千瓦电机最小用几平方铜...
[12796]
大专学历取得中级职称后多少...
[17385]
暗线怎样查哪里漏电
[30351]
最常见电路,你看懂几个_都会...
[38399]
断路器为什么会跳闸?
[11648]
请帮忙取个公司名字
[11463]
110kv、10kv高压开关柜图纸
[12637]
电机频率与功率有什么关系
[11383]
各位电工朋友,用什么牌子的电...
[13773]
挡鼠板的高度有具体规定吗?是...
[12771]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号