变压器二次恻的电流怎样计算?
点击:
612
| 回复:
3
鲁日威
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 92回
年度积分:0
历史总积分:288
注册:2007年1月20日
发表于:2007-05-28 08:44:00
楼主
变压器二次恻的电流怎样计算?有这样算的:1KVA=1.732UI ;还有这样算的1KVA=UI*(0.8-0.9),哪种正确?请告知!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
要吃饭的电工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:118帖 | 1116回
年度积分:0
历史总积分:1856
注册:2004年7月13日
发表于:2007-05-28 14:01:00
1楼
1KVA=1.732UI这个吧
回复
引用
举报
小兵嘎子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 939回
年度积分:0
历史总积分:1337
注册:2004年9月14日
发表于:2007-05-28 15:12:00
2楼
看是三相的还是单相的.