怎样补偿好功率因素? 点击:945 | 回复:18



lmz-xuwei

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:172帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-05-20 13:14:00
楼主
低压电容补偿柜的自动功能,我现用的是一块十回路的带两个柜子,20只326uf的电容,目前功率因素控制在0.94--0.98间,平常很好,只是在双休日,自控功能就无法正常工作.有什么好的办法吗?使之控制在最佳状态.



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-05-20 13:28:00
1楼
休息日投入几组不受控电容器组,具体多少视变压器容量定。

杭州翰宇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 103回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:332
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2007-05-22 10:30:00
2楼
你说的不太明白
一般补偿电容的容量是变压器容量的三分之一左右.
按你所说,你的电容补偿柜应该是自动投切的,双休日是不是负荷很小或没有呢,那样的话,就不影响功率因数的高低.
具体可以再探讨
QQ:664754969

动力勇

  • 精华:19帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:317帖 | 4058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7849
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2007-05-22 10:44:00
3楼
可能你的功率因数控制器控制投入电容的数量配置得不好。

常师傅

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:82帖 | 1533回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1915
  • 注册:2006年2月11日
发表于:2007-05-22 10:45:00
4楼
呵呵,双休日小盒子也要休息休息了

飞鹰杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年11月23日
发表于:2008-06-06 16:09:28
5楼
买一个带低负荷禁止投切的补偿控制器

求专

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 1617回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2975
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2008-06-09 23:01:38
6楼

呵呵,双休日除了上班的人少,从负载方面来说有无什么变化?

游刃有余

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:56帖 | 1331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3240
  • 注册:2005年7月31日
发表于:2008-06-10 13:25:49
7楼

你们是什么单位?怎么双休日全放假吗?

 

求学菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2008年5月21日
发表于:2008-06-11 21:54:19
8楼
你可以用电容补偿自动投切的柜,

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2008-06-11 22:24:09
9楼

“目前功率因素控制在0.94--0.98间,平常很好,只是在双休日,自控功能就无法正常工作”

1、你的“功率因素控制在0.94--0.98间”,的确很好;

2、只是在双休日,自控功能就无法正常工作,能说说不正常的情况吗,也许是正常的!

3、搞清楚后再动,现在不宜动!

 

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-11 22:29:46
10楼
功率因素控制器有过电压保护,在双修日时,电压相对较高,如果控制器被允许继续工作,将有可能烧电容。因此,此时不能工作是非常正常的。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-11 22:32:35
11楼
还有一种可能,是双修日的负载轻,而你的电容偏大,投上去嫌多,不投又偏少。因此控制器就在不停的反复震荡。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-11 22:35:23
12楼
最后有一种可能,仍然是双修日负载小,控制器的电流互感器取样电流(信号)小,致使无法正常工作。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-06-11 22:36:03
13楼

楼主的故障属于哪一种?

 

lmz-xuwei

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:172帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-06-13 15:45:17
14楼
是的,双休日负载小,控制器的电流互感器取样电流(信号)过小,致使无法正常工作。目前的解决办法,在平时加投一组手动的,上述问题就消除了.

huangy66888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2008年5月23日
发表于:2008-06-15 00:45:00
15楼
用电量小的时候是不会投入的,我们公司用的无功补偿柜。零五年因要新加设备,把原来的800KVA变压器弃用。现在用的1250KVA的变压器又新改进了控制柜,到去年不知怎的新加的无功补偿贵内的电容全烧了。但两个柜同时使用的时候老柜的补偿够用新的全部无动作。把原来的补偿关闭了新的才补偿。到用电量小的时候显示过压????????????????

刘一刀

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 197回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:769
  • 注册:2006年9月25日
发表于:2008-06-19 17:29:24
16楼

支持10楼的说法。.....

 

laoyu1970

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 458回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:562
  • 注册:2008年4月12日
发表于:2008-06-25 13:36:39
17楼
支持10楼的说法。.....

今夜有风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 1060回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1936
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2008-06-25 16:59:43
18楼
是用手动补偿解决的吗?

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师