求助:s7-400 以太网通信问题
点击:
492
| 回复:
2
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2007-05-15 03:35:00
楼主
现在有个关于plc之间以太网通信的问题,就是说现在有3个cpu 其中有一个cpu 向其它两个cpu 传送数据,地址指针为m410.0,传送240个字节的,到另外两个CPU中地址为m460.0但是不能通信过去,那个m 点过不来,还有一个模拟量也过不来。究竟是哪里出了问题呢,和cp443-1有关吗?或与它的mac 地址有关呀,这个问题困扰数日,弄得我没有眉目,望能帮我解决呀,谢过了!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
2017年6月份精华帖发掘奖励名单
·
EPLAN视频教程与资料(新手入门)
·
威纶通图库集
·
电脑与PLC链接不上,通讯错误
·
西门子S7-200发送脉冲的详细指令说明(带指令库)
·
西门子226CAD图形
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2007-05-15 03:42:00
1楼
我说的cpu 为s7-400 414-2DP 的,我监控过以太网通信块的,结果如下: FC5 为:0,0,8181。 0,1,80a4
(0, 1 80A4H 没有建立CPU与CP之间的通讯总线连接。对于较新的CPU版本).
一流FC6:0,1 80A4
二流FC6:0,1 8304
( 0 ,1 8304H 没有建立连接。只有在等待时间大于100 ms后才能重新发送发送作业。
0, 1 80A4H 没有建立CPU与CP之间的通讯总线连接。(对于较新的CPU版本)现在可以确定为通信错误了吧,我也曾看过每个块的最近修改时间,除ob1外,别的块没动,那OB1的修改时间与这个问题出现的时间没太大的联系,现在就怀疑IP 地址,和MAC地址,有谁能解决的,帮个忙好了!
回复
引用
举报
千山独步
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:159帖 | 3098回
年度积分:4
历史总积分:21261
注册:2007年2月02日
发表于:2007-05-15 03:48:00
2楼
曾经出现过这个问题:就是想上传程序,不是有3个CPU 吗,但只显示2个CPU的IP,在去那个不显示IP的CPU中看了看硬件组态,发现其MAC地址与实际的地址不一样,就改成相同的,,没DOWN,,然后再上传,可以上传了,可能从那之后,这个CPU就不能与另两个CPU通信了,好难呀.大家共同努力!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子S7-200存储卡怎么用?
[1064]
请不要重复发帖
[1032]
听MOXA老侯说故事,拿奥运火炬...
[1023]
2008冶金自动化系统设计研讨...
[18387]
博客精选:中国企业的全球争战...
[3441]
罗克韦尔自动化诚邀您参加20...
[1545]
谁能具体解释一下电机四象限...
[1496]
2007中国工控及自动化年度评...
[8117]
松下驱动器err14怎么解决?急...
[2778]
安装的三菱编程软件不能打开...
[4270]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号