求助:s7-400 以太网通信问题 点击:492 | 回复:2



千山独步

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-05-15 03:35:00
楼主
现在有个关于plc之间以太网通信的问题,就是说现在有3个cpu 其中有一个cpu 向其它两个cpu 传送数据,地址指针为m410.0,传送240个字节的,到另外两个CPU中地址为m460.0但是不能通信过去,那个m 点过不来,还有一个模拟量也过不来。究竟是哪里出了问题呢,和cp443-1有关吗?或与它的mac 地址有关呀,这个问题困扰数日,弄得我没有眉目,望能帮我解决呀,谢过了!  


楼主最近还看过



千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-05-15 03:42:00
1楼
我说的cpu 为s7-400 414-2DP 的,我监控过以太网通信块的,结果如下:                                                     FC5 为:0,0,8181。 0,1,80a4 
(0, 1 80A4H 没有建立CPU与CP之间的通讯总线连接。对于较新的CPU版本).
           一流FC6:0,1 80A4  
           二流FC6:0,1 8304
(  0 ,1 8304H 没有建立连接。只有在等待时间大于100 ms后才能重新发送发送作业。
0, 1 80A4H 没有建立CPU与CP之间的通讯总线连接。(对于较新的CPU版本)现在可以确定为通信错误了吧,我也曾看过每个块的最近修改时间,除ob1外,别的块没动,那OB1的修改时间与这个问题出现的时间没太大的联系,现在就怀疑IP 地址,和MAC地址,有谁能解决的,帮个忙好了!

千山独步

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2007-05-15 03:48:00
2楼
曾经出现过这个问题:就是想上传程序,不是有3个CPU 吗,但只显示2个CPU的IP,在去那个不显示IP的CPU中看了看硬件组态,发现其MAC地址与实际的地址不一样,就改成相同的,,没DOWN,,然后再上传,可以上传了,可能从那之后,这个CPU就不能与另两个CPU通信了,好难呀.大家共同努力!