这样的接法正确吗 点击:875 | 回复:16



王炳山

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2003年10月17日
发表于:2007-05-11 21:42:00
楼主
我有一台220KW的风机,在电机的接线盒下有2个进线孔,由于我用的线较粗,其中二根相线从一孔进入,另一相线和一根接地线从另一孔进入,这种接法正确吗?因有人说这样接会产生涡流,如是怎样更正,诚恳指教.



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-05-11 22:04:00
1楼
又不是4根线串两根钢管,况且都进了同一个接线盒,有多少涡流?

6825

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2004年9月14日
发表于:2007-05-11 22:40:00
2楼
没问题

夜雨秋寒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:91
  • 注册:2007年2月26日
发表于:2007-05-11 22:59:00
3楼
可以忽略不计

大菜鸟!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2007-05-12 00:03:00
4楼
老菜鸟说的对, 没问题,不走铁管就行,可以忽略不计

siemens服务

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 880回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1048
  • 注册:2006年12月01日
发表于:2007-05-12 00:47:00
5楼
  同意 老菜鸟

秦坚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2007年4月14日
发表于:2007-05-12 07:11:00
6楼
可以。

苏明杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2006年11月12日
发表于:2007-05-12 11:19:00
7楼
每个孔周围存在不平衡电流磁场,涡流还是有的,但400A左右的电流,影响不是很大

大菜鸟!

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 266回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:477
  • 注册:2007年1月27日
发表于:2007-05-12 11:49:00
8楼
没错,楼上说的对

曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2007-05-12 12:36:00
9楼
应该可以忽略!!

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-05-12 12:56:00
10楼
HAO

FF帆

  • 精华:17帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 3116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7271
  • 注册:2005年11月04日
发表于:2007-05-12 12:56:00
11楼
HAO

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-05-12 13:32:00
12楼


  “在电机的接线盒下有2个进线孔,由于我用的线较粗,其中二根相线从一孔进入,另一相线和一根接地线从另一孔进入,这种接法正确吗?”

1、正确的方法应该是,三相电源线一起通过进、出线孔,这样孔中的安培电流数为零,在孔的铁心中,不会有磁场、涡流产生;
2、如果将三相线分开,通过进出线孔,线孔的安培电流不为零,孔的铁心中就会有磁场、涡流产生;
3、如果电流大,上述情况不可忽略时,就有危险!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-05-12 14:12:00
13楼
暂时没找到涡流定量计算的数学公式;
你可以实测:在电机运行过程中检测(手摸,别乱摸哟@_@)电机接线盒的温度,如果感觉温度异常,就不正常;如果没什么感觉,就正常。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2007-05-12 14:14:00
14楼
接线盒即便是有一定的涡流,产生了热量,也传热到电机上了,220KW的电机那么重,对整个电机的温升基本没什么影响,这点热量简直是小巫见大巫,呵呵

打杂的

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 198回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2007年4月09日
发表于:2007-05-12 14:36:00
15楼
 应该没有什么问题!

李东升

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2007年4月30日
发表于:2007-05-12 15:20:00
16楼
电机的接线盒下有2个进线孔是双电缆进线,一般110KW以上的电机都为双电缆进线,在选择电缆时应注意,涡流还是有的,但不会有什么影响。