请教 点击:697 | 回复:4



nn阿智

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2007年2月12日
发表于:2007-05-08 19:38:00
楼主
请教各位师傅50KW的负荷用35*3+16*1的BVV线可以了吧



sunnjh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 317回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:703
  • 注册:2002年11月28日
发表于:2007-05-08 19:45:00
1楼
35平方的电缆载流量是122A,可以的。

朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2007-05-08 20:15:00
2楼
根据上面朋友说的,然后再看你线要多长,然后计算压降,看满足你应用否

nn阿智

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2007年2月12日
发表于:2007-05-08 21:31:00
3楼
谢谢.线路大概100米左右.

万事乐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:370
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2007-05-10 21:05:00
4楼
铝的也可以用了