低压无功补偿 点击:782 | 回复:4



或许

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2007-05-07 20:23:00
楼主
请教各位大狭,计算公式是多少????



急寻

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2004年4月28日
发表于:2007-06-20 15:35:00
1楼
Qc=α•Pjs(tgφ1-tgφ2)

急寻

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2004年4月28日
发表于:2007-06-20 15:36:00
2楼
Qc=P(tgφ1-tgφ2)
   p为有功功率
   φ1为补偿前功率因数
   φ2为补偿后功率因数

lmz-xuwei

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:172帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2007-06-20 23:07:00
3楼
你现在的功率因素为多少?需要补偿到多少?我可帮你算的.

飞的是

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2008-02-29 15:27:00
4楼
P为400KW
φ1为0.6
φ2为0.95