谁能说说编码器加变频器来控制长度的方法。比如说控制10M剪切。而滚轮周长500MM。编码器发出脉冲是1000个,我应该如何下手。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
雪世界
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:428帖 | 4411回
年度积分:0
历史总积分:20190
注册:2005年8月04日
发表于:2007-05-01 21:13:00
1楼
上位机用OMRON,CH1P系列的PLC控制
回复
引用
举报
菜鸟10
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:35帖 | 126回
年度积分:0
历史总积分:485
注册:2006年11月01日
发表于:2007-05-01 22:02:00
2楼
今天你加入 中国工控联盟群(39445878 )了么?
我们国人自己的联盟,欢迎大家!多多交流,互相帮助,合作愉快!
回复
引用
举报
方涛
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 97回
年度积分:0
历史总积分:198
注册:2005年8月15日
发表于:2007-05-18 12:09:00
3楼
计算一个脉冲所对应的长度,控制脉冲个数;变频器加制动电阻;增加缓冲修正量。
回复
引用
举报
arbing
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:6帖 | 103回
年度积分:0
历史总积分:270
注册:2002年8月23日
发表于:2007-05-18 21:50:00
4楼
您如果采用丹佛斯加同步卡可以很轻松的解决此问题