楼主
三菱FR-A540-15KW变频器,变频器空载一启动就出现E OC1故障,测量模块和驱动光耦A3120正常。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
sz龙卷风
关注
私信
精华:8帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:335
注册:2005年9月05日
发表于:2007-04-29 20:26:00
1楼
驱动板肯定还有问题,仔细查一下驱动电路.我可以帮你修.QQ605533923
回复
引用
举报
怪问题
关注
私信
精华:27帖
求助:0帖
帖子:114帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2004年3月10日
发表于:2007-04-30 09:02:00
2楼
驱动板故障,经常修过这问题。Q:378593175
回复
引用
举报
hbb001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年8月11日
发表于:2007-04-30 22:33:00
3楼
专修三菱13064750345
回复
引用
举报
hbb001
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 230回
年度积分:0
历史总积分:227
注册:2005年8月11日
发表于:2007-04-30 22:39:00
4楼
专修三菱13064750345
回复
引用
举报
变频维修的
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2007年3月19日
发表于:2007-05-04 13:30:00
5楼
回复
引用
举报
变频维修的
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:79
注册:2007年3月19日
发表于:2007-05-04 13:31:00
6楼
驱动问题 检察下光藕
回复
引用
举报
康傲
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 37回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2006年5月08日
发表于:2009-06-09 13:27:11
7楼
驱动问题 检察下光藕
回复
引用
举报
heimei
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:54帖 | 290回
年度积分:0
历史总积分:465
注册:2006年8月16日
发表于:2009-06-09 16:29:11
8楼
kankankankan
回复
引用
举报
大刚子
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 76回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2007年4月21日
发表于:2009-06-09 20:23:10
9楼
估计是驱动板上那个方的IC问题,
回复
引用
举报
wcm _2240
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:36帖 | 369回
年度积分:169
历史总积分:1024
注册:2004年11月03日
发表于:2009-06-13 23:56:22
10楼
我可以修好 价格低 需要电话联系13812126331
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
调察一下上海新华DCS的使用情...
[7890]
新手入门三——变频器的常见使...
[14195]
电机转速与电机的什么参数有...
[6295]
4-20mA的电流信号如何变为0-...
[9732]
常见变频器品牌
[14368]
盈进自动化杯擂台第1期——变频...
[5503]
施耐德ATV303 变频器 报警F0...
[5487]
变频器频率设置的几种方法(A...
[5192]
西门子变频器440报警A0501如...
[5852]
原创-变频器使用不当引起的后...
[19056]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号