控制电压 点击:709 | 回复:4



hpcsx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年12月22日
发表于:2007-04-23 08:05:00
楼主
如果接触器控制电压不够改怎么办



曹大平

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 1850回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2337
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2007-04-23 19:34:00
1楼
改为更低电压的线圈啊,比如原来的36V,换为24V的同型号的接触器不就可以了吗?

狼行其道

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 1785回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2004年2月29日
发表于:2007-04-23 21:12:00
2楼
这个我也经历过~~有个车间有很多是使用线圈电压为380V的接触器~~但由于行车的经常启动~瞬时电压不够~~接触器老跳~在我之前的电工是这么改的 加380变220变压器~再加220V稳压器~~再经过一个220V变380变压器~~这时候再用这个电去通接触器~~
后来我觉得这个变来变去太麻烦~~就直接把接触器换成交流220V了~当然那个稳压器还得留着~~
使用起来也比较牢靠了~~

勃龙工控

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:45帖 | 2857回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6383
  • 注册:2004年4月03日
发表于:2007-04-23 23:12:00
3楼
那也得看差多少,差的少就无所谓.

国产CJX2系列的接触器实际允许电压可以低很多,不妨你换这个系列的接触器.

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2007-04-23 23:41:00
4楼
1,如果用的控制变压器,则考虑要增大变压器容量,
2,如果是线路压降大引起的,则可以增大导线截面,适当提高控制电压
3,用380,220的,不用36V,24V的控制电压。--也可以用小的如LC1-0901型的去驱动大电流的380V的接触器

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师