首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

变频调节究竟比工频省多少电? 点击:2548 | 回复:43



知识是力量

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-04-21 21:52:00
楼主
37KW风机非变频调节风量时只能以工频50Hz运转,用风阀(约50%开度)调节风量,电机绕组三角形接法,电流约60A,如果取消风阀改用变频后,只需25Hz左右风量就够了,只需原来的一半频率,肯定节电了,怎样估算一年省多少电呢?关键是:频率为原来的1/2时,电机耗电功率为原来的多少呢?设功率因数为1好了。



指视灯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:625
  • 注册:2005年2月10日
发表于:2007-12-15 18:50:00
41楼
支持刘治斌

徐宝强

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2006年4月21日
发表于:2007-12-15 20:11:00
42楼
当变频器输出频率与电压是线性关系时,频率是原来的一半时电压也是原来的一半,如果是感性负载,感抗也是原来的一半;电流就是原来的2倍左右。
此时个人觉得功耗没变化

电工大哥

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 368回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:530
  • 注册:2007年4月19日
发表于:2007-12-15 20:20:00
43楼
同意刘志斌老师的说法。