楼主
西门子MM430变频器坏了,更换主板后,55KW变频器接22KW空载电机,启动后出现电流限幅报警,参数P305=35怎么都改不了。哪位仁兄能告诉我:怎么能修改该额定电流?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
siemens服务
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:29帖 | 880回
年度积分:0
历史总积分:1048
注册:2006年12月01日
发表于:2007-04-10 18:12:00
1楼
小问题,我可以给你解决。
回复
引用
举报
唐山味儿不浓
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:99帖 | 714回
年度积分:0
历史总积分:1899
注册:2005年11月15日
发表于:2007-04-16 19:10:00
2楼
p003=3 专家
p0010=30 工厂设定
回复
引用
举报
北京通宇环球
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 167回
年度积分:0
历史总积分:246
注册:2005年4月08日
发表于:2007-04-16 19:14:00
3楼
我可以改,不过要发过来,010-51661808。
回复
引用
举报
ryyag
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:44帖 | 1101回
年度积分:0
历史总积分:3075
注册:2005年10月14日
发表于:2007-04-16 19:35:00
4楼
唐山味儿不浓说得对
回复
引用
举报
地方
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:57
注册:2004年11月15日
发表于:2007-04-16 19:38:00
5楼
回复
引用
举报
llggmm
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 102回
年度积分:0
历史总积分:296
注册:2004年10月21日
发表于:2007-04-17 10:20:00
6楼
TO:唐山味儿不浓,谢谢你,我去试试。
虽然其他两位也说可以做,没有具体方法。但我还是谢谢你们!
谢谢各位!!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三相异步电动机Y/△降压启动的...
[11370]
有输入单相220V输出三相380V...
[5515]
三菱变频器应用技术视频教程
[8962]
变频器外部启动怎么接线?
[28689]
lenze gdc 软件下载
[9604]
变频器频率升不上去
[6741]
变频器老是烧坏怎么办?
[7473]
变频器用电位器调速度,说明书...
[11210]
V/F控制和矢量控制的区别?
[48742]
请问变频器的功率是如何计算...
[20101]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号