中华人民共和国电力行业标准  
DL/T 574—95  
 有载分接开关运行维修导则  
 
中华人民共和国电力工业部1995-06-29批准               1995-11-01实施
 
1 主题内容与适用范围  
1.1 本标准规定了变压器有载分接开关(以下简称分接开关)的安装投运与运行维修标准。  
1.2 本标准适用于额定电压为35~220kV电压等级的电力变压器用的国产电阻式油浸分接开关。  
1.3 电力系统各部门在进行分接开关安装调试、运行维修等方面的工作时应遵守本标准。  
1.4 进口及其它型号的分接开关应按制造厂规定,可参照本标准的有关条文。  
2 引用标准  
    GB10230—88 有载分接开关  
    GB/T10584—89 有载分接开关应用导则  
    GB1094.1—85 电力变压器 第一部分:总则  
    GBJ148—90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范  
    GB50150—91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准  
    SD325—89 电力系统电压和无功电力技术导则(试行)  
    DLT573—95电力变压器检修导则  
    DLT572—95电力变压器运行规程
3 名词、术语
3.1 逐级分接变换  
    不管指令的发出方式如何,在一个指令发出之后,都只能可靠地完成一个分接变换。  
3.2 连动  
    发出一个指令,失控地连续完成一个以上分接变换。  
4 现场验收  
4.1 安装验收  
4.1.1 安装(检修)单位应按GBJ148—90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》和GB50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中有关部分及制造厂安装使用说明书进行安装、检查和调试,并向使用部门进行技术交底。主要现场验收项目应会同修试或运行部门共同进行。  
4.1.2 安装前的检查  
    (1)分接开关规范应与设计要求相符,制造厂提供的各项技术资料应齐全。  
    (2)分接开关及其全部附件应齐全,无锈蚀及机械损坏。  
    (3)分接开关应有过压力保护装置并应符合GB10230—88《有载分接开关》中有关规定。  
    (4)分接开关的油流控制继电器可以用气体继电器替代,但必须是挡板式结构,并经过校验,其管径尺寸应符合要求。  
   (5)分接开关头盖与变压器连接部分的螺栓应紧固。密封应良好,无渗漏油现象。    
    (6)检查电动机构和分接开关的分接位置指示是否相同,并在整定工作位置。  
    (7)分接开关切换油室(以下简称油室)与变压器本体内的绝缘油相同,且应符合GB50150—91《电气装置工程电气设备交接试验标准》及制造厂的要求。  
    (8)对于充氮运输和存放的变压器,其油箱与分接开关油室之间有旁通管装置的应于以拆除。  
    (9)连同变压器作充氮运输的分接开关,其分接开关油室内氮气应为正压,并符合制造厂要求。  
    (10)对分接开关过压力保护装置、带电滤油装置、吸湿器及其它附件,应按制造厂的技术要求,作相应的检查与测试。  
4.1.3 分接开关的安装检查与调整  
    (1)检查分接开关各部件,包括切换开关或选择开关、分接选择器、转换选择器等有无损坏与变形。  
    (2)检查分接开关各绝缘件,应无开裂、爬电及受潮现象。  
    (3)检查分接开关各部位紧固件应良好紧固。  
    (4)检查分接开关的触头及其连线应完整无损、接触良好、连接正确牢固,必要时测量接触电阻及触头的接触压力、行程。检查铜编织线应无断股现象。  
   (5)检查过渡电阻有无断裂、松脱现象,并测量过渡电阻值,其阻值应符合要求。    
    (6)检查分接引线各部位绝缘距离。  
    (7)分接引线长度应适宜,以使分接开关不受拉力。  
    (8)检查分接开关与其储油柜之间阀门应开启。  
    (9)分接开关密封检查。在变压器本体及其储油柜注油的情况下,将分接开关油室中的绝缘油抽尽,检查油室内是否有渗漏油现象,最后进行整体密封检查,包括附件和所有管道,均应无渗漏油现象。  
    (10)清洗分接开关油室与芯体,注入符合本标准第4.1.2(7)条规定的绝缘油,储油柜油位应与环境温度相适应。 
    (11)在变压器抽真空时,应将分接开关油室与变压器本体连通,分接开关作真空注油时,必须将变压器本体与分接开关油室同时抽真空。有防爆膜的分接开关应拆除防爆膜,并换以封板。如果分接开关储油柜不能承受此真空值,应将通到储油柜的管道拆下,关闭所有影响真空的阀门及放气栓。分接开关作常压注油时,应留有出气口,防止将压力释放装置胀坏。    
    (12)检查电动机构,包括驱动机构、电动机传动齿轮、控制机构等应固定牢靠,操作灵活,连接位置正确,无卡滞现象。转动部分应注入符合制造厂规定的润滑脂。刹车皮上无油迹,刹车可靠。电动机构箱内清洁,无脏污,密封性能符合防潮、防尘、防小动物的要求。  
    (13)分接开关和电动机构的联结必须做联结校验。切换开关动作切换瞬间到电动机构动作结束之间的圈数,要求两个旋转方向的动作圈数符合产品说明书要求。联结校验合格后,必须先手摇操作一个循环,然后电动操作。  
    (14)检查分接开关本体工作位置和电动机构指示位置应一致。  
    (15)油流控制继电器或气体继电器动作的油流速度应符合制造厂要求,并应校验合格。其跳闸触点应接变压器跳闸回路,信号触点接信号回路。  
    (16)手摇操作检查。手摇操作一个循环,检查传动机