求助:电机的启动 点击:666 | 回复:4



lzclfr

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2007-04-01 13:23:00
楼主
45KW电动机(Y225M-4),对于220KVA变压器,有什么好的启动方法?



lzclfr

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:147
  • 注册:2004年7月16日
发表于:2007-04-01 13:24:00
1楼
忘了,是风机负载。

阿华华

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:88
  • 注册:2006年3月24日
发表于:2007-04-01 13:51:00
2楼
星三角降压启动!

水中的蓝天

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:55帖 | 1688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13063
  • 注册:2004年4月02日
发表于:2007-04-01 16:07:00
3楼
用变频,还可以节能.

zoulong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 1296回
  • 年度积分:87
  • 历史总积分:4142
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2007-06-05 15:53:00
4楼
很多方法都可以,想省钱用星三角;需要调速,用变频

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师