一台东元7200故障,不开电机时正常运行,输出也很好,再带小电机后一运行就报OC,不知道是什么问题,请大家指教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
清山
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2006年3月21日
发表于:2007-03-10 16:32:00
1楼
不是很清楚你的意思!不过你不会是先让变频器频率上升到50HZ,然后再连通电机的吧?
回复
引用
举报
怪问题
关注
私信
精华:27帖
求助:0帖
帖子:114帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2004年3月10日
发表于:2007-03-10 20:49:00
2楼
输出端不带电机时输出电压平衡且正常,带电机启动时就直接报‘OC’,
回复
引用
举报
怪问题
关注
私信
精华:27帖
求助:0帖
帖子:114帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2004年3月10日
发表于:2007-03-10 20:50:00
3楼
现在把控制电源和主电路电源分开供给,外部500V直流电直接供给控制板,主电路AC电源从小到大开始调节,在AC300V以下供电时变频器运行正常,超过AC300时“OC”报警,不知道主电路电源怎么会影响驱动了。
回复
引用
举报
美猴王 _85
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:107帖 | 200回
年度积分:0
历史总积分:527
注册:2003年3月27日
发表于:2007-03-12 11:58:00
4楼
电流检测电路有问题了
回复
引用
举报
怪问题
关注
私信
精华:27帖
求助:0帖
帖子:114帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:418
注册:2004年3月10日
发表于:2007-03-12 14:50:00
5楼
检查过了,电流检测电路没问题的
回复
引用
举报
红雪
关注
私信
精华:37帖
求助:0帖
帖子:120帖 | 5224回
年度积分:0
历史总积分:26236
注册:2005年10月20日
发表于:2007-11-17 14:47:00
6楼
东元变频器配件大全 13771257952
回复
引用
举报
316 _90
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 644回
年度积分:0
历史总积分:854
注册:2007年4月22日
发表于:2007-11-19 11:23:00
7楼
模块耐压有没有测
回复
引用
举报
痕迹***问问问
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:1040
注册:2007年4月18日
发表于:2007-11-22 20:44:00
8楼
我估计还是检测部分的电压不稳定造成的
回复
引用
举报
yeshouxu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 80回
年度积分:0
历史总积分:132
注册:2005年11月10日
发表于:2007-11-25 11:11:00
9楼
7200MA的还是7200GS,多大功率?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教3.7kw的变频器带不动3.7...
[5333]
欧陆590速度校准板与电机转速...
[16709]
变频器加制动电阻需要设置哪...
[8641]
求助:变频器炸电解电容的原因...
[5201]
谐波对供电线路的影响
[11108]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
单相与三相变频器的区别
[6361]
///富士变频器///
[26076]
变频器的分类
[10152]
国产变频器大排名(性价比)
[48456]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号