请教好师傅! 点击:622 | 回复:7



落叶叶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-28 11:20:00
楼主
电流互感器的二次侧不能开路,是因为开路会产生高电压!互感器的二次侧要求必须接地,是为了防止开路是产生的高电压!我不明白的是怎么样防止产生的这种高电压???
  是接地将这种高电压强制短路吗?????????
  如果是这样产生的短路电流是多少呢?会不会对接地线有影响呢???
谢谢了!!!!!!!!!



落叶叶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-28 13:23:00
1楼
为什么没有理我呢?好郁闷呀!

RANL4256

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 2810回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4414
  • 注册:2004年9月30日
发表于:2007-03-28 13:33:00
2楼
看书吧

刘贺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2007年3月28日
发表于:2007-03-28 13:50:00
3楼
这个问题给你解释清楚需要打很多字,我建议你去书上看看就知道了。你是有基础的,我相信你会很快明白的!加油!

落叶叶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-28 14:52:00
4楼
谢谢刘贺了!如果是这样!我也只能看书了!!!

后飞苯鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2007年1月09日
发表于:2007-03-28 15:51:00
5楼
防止二次侧短线对人不安全
故接地
电流应该不大
因为那是中性点接地

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-28 16:53:00
6楼

 “电流互感器的二次侧不能开路,是因为开路会产生高电压!”

1、电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1;
2、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2;
3、电流互感器铁芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2;
4、因为Φ1、Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0;
5、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电;
6、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全;
7、电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施;

落叶叶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-28 17:50:00
7楼
非常感谢刘师傅!还是老乡好

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师