10KV供电系统中,某一相接地时!比如10KV高压B相接地!并且从B相电压表中看到B相对地电压已经衰减到2KV,A相和C相对地电压生高,可是变压器的出线侧的线电压380和相电压220没有任何变化!可是我想变压器的变比是一定的初级电压已经衰减为什么次极电压没有变化呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
落叶叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-26 23:26:00
1楼
刘师傅你既然在为什么不回答我呢?????
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-27 00:03:00
2楼
“10KV供电系统中,某一相接地时!比如10KV高压B相接地!并且从B相电压表中看到B相对地电压已经衰减到2KV,”
1、10KV供电系统,为不接地系统;
2、一相接地,系统正常运行;
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-27 00:06:00
3楼
“10KV供电系统中,某一相接地时!比如10KV高压B相接地!并且从B相电压表中看到B相对地电压已经衰减到2KV,”
1、10KV供电系统,为不接地系统;
2、一相接地,系统正常运行;
3、因为系统线电压并没有变;
回复
引用
举报
RANL4256
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:24帖 | 2810回
年度积分:0
历史总积分:4414
注册:2004年9月30日
发表于:2007-03-27 15:03:00
4楼
看
回复
引用
举报
落叶叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-28 10:44:00
5楼
谢谢刘师傅了!
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-28 11:05:00
6楼
谢谢你,“不回答我呢”,是因为贪顾着打帖没看见,我们是老乡!
回复
引用
举报
落叶叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-28 11:22:00
7楼
是吗????刘师傅你怎么知道呢? 我是西安远东公司的?您呢??????
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-28 12:27:00
8楼
我是咸阳的!
回复
引用
举报
落叶叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-28 12:31:00
9楼
我妈也在咸阳的!国棉七厂你知道吗?
前几天的共控西安聚会你参加了吗???
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-28 12:35:00
10楼
我人现在在克拉玛依!
回复
引用
举报
落叶叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-28 12:43:00
11楼
是在西藏吗?在那里干什么呢?是出差吗?您是哪个单位的呢?
回复
引用
举报
刘志斌
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:346帖 | 35827回
年度积分:0
历史总积分:75384
注册:2006年7月30日
发表于:2007-03-28 12:47:00
12楼
克拉玛依!新疆大油田,来这里二十四个年头了!
回复
引用
举报
落叶叶
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 75回
年度积分:0
历史总积分:123
注册:2007年3月17日
发表于:2007-03-28 12:50:00
13楼
哦!是这样呀!我真的认为您的技术很高呀!您主要从事什么样的工作呢?你对组太软件了解吗?
回复
引用
举报
唐勇
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:277帖 | 1404回
年度积分:0
历史总积分:3376
注册:2003年6月13日
发表于:2007-03-31 09:50:00
14楼
快变成qq了,不过也是好事,加强沟通吗!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三相空气开关电流是指每相电...
[11684]
三相四线10平方电线可容纳几...
[11991]
30W.40W日光灯镇流器是不是能...
[15676]
双速电机,从低速到高速切换时...
[21986]
日光灯镇流器L、N能接错吗
[11057]
为什么接地线检测时验电笔会...
[11024]
我用的是三相四线电表,但我只...
[19566]
空气开关与断路器有什么区别
[12518]
电机频率与功率有什么关系
[11383]
农村家庭自动给水系统
[12489]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号