当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
执行机构
我要发帖
求助高手解决执行机构特殊问题
点击:
816
| 回复:
7
汪常安
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2005年10月22日
发表于:2007-03-22 19:48:00
楼主
现场调试执行机构的过程中遇到一奇怪问题,执行机构手动调试完成后,用手操器(输出给执行机构4~20mA带负载能力750欧)操执行机构,设定开度100%时,此时手操器输出20mA,执行机构运动到67%的位置停止动作,将手操器与执行机构的控制电流回路串入一万用表,显示14.72mA.信号怎么衰减的????????????在手操器与执行机构之间安装信号隔离器后,上述问题解决,执行机构正常工作.求助高手利用理论帮我解开谜底,万分感谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
cj
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:22帖 | 139回
年度积分:0
历史总积分:103
注册:2004年5月28日
发表于:2007-03-23 22:38:00
1楼
会不会是执行机构的负载电阻太大,造成手操器设定为20mA时,但实际输出为14.72mA?也就是说负载电阻大于750欧?
回复
引用
举报
汤勇
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:6帖 | 557回
年度积分:0
历史总积分:847
注册:2004年9月28日
发表于:2007-03-24 01:33:00
2楼
我了解的定位器的负载一般为250欧姆,你的750是否有点大了。另:手操器的负载可以带750欧姆,但控制室实际输出未必可以带750欧啊。个人意见,仅供参考。
回复
引用
举报
gkong
关注
私信
精华:3帖
求助:1帖
帖子:145帖 | 1865回
年度积分:0
历史总积分:3313
注册:2005年11月17日
发表于:2007-03-28 10:17:00
3楼
回复
引用
举报
warfox
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2007年3月28日
发表于:2007-03-28 10:31:00
4楼
67%对应的是14.72mA这说明你本身系统的精度是没有问题的,电信号只是单纯的衰减,可能是现场的的干扰问题!加强抗干扰措施应该就可以了,个人意见仅供参考!
回复
引用
举报
汪常安
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:42
注册:2005年10月22日
发表于:2007-03-28 22:43:00
5楼
谢谢楼上几位师傅,我觉得warfox说的有一定道理,个人分析觉得手操器和执行机构存在不同的地电压导致系统漏电流,加装隔离器解决了共地问题又消除了共模干扰
回复
引用
举报
求知者30
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2007年6月15日
发表于:2007-06-15 16:22:00
6楼
我从你所提到的问题现象来看,你的执行机构是智能型的。个人分析觉得此问题是手操器和执行机构之间存在系统干扰导致的,增加隔离器之后切断了手操器和执行机构之间存在的干扰。我遇到过类似的现象:控制器输出0%(测量控制器的输出端4mA),现场测量信号是11.93mA;测量安全栅(MTL的)的输入、输出端信号同现场一致。更换安全栅等均不行,采用隔离器解决故障的。
回复
引用
举报
求知者30
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2007年6月15日
发表于:2007-06-15 16:23:00
7楼
带电容的单相电机转向问题?
[5187]
谁用过tescom ER3000系列压力...
[2695]
用压力传感器控制电动调节阀...
[5823]
氯离子浓度3000PPM、含有10%固...
[2113]
关于PID算法疑惑
[4030]
压力表安装大部分有截止阀,为...
[3055]
help,阀选型错误
[2560]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号