发表于:2007-03-16 00:08:00
楼主
各位高手,我现在遇到这样一问题.我们一设备会不定时的停机,后检查发现用户处的电压太低.具体情况是这样的.
用户车间有6个功率大小不同的设备,最大的有23KW,(最大电机是15KW,采用变频控制,还有些小电机是直接三相启动的),还有个18KW的加热用的,还有10KW的带变频控制.还有几个小的直接启动的电机.主进线用的是10平方的多股铜芯线.三相四线,其他设备分线是6平方,4平方等.车间距离变压器有2KM左右.
现象是在所有机器没有开动时:测的三相线电压有390V,可是当18KW机器一工作,再测量电压为380V左右,再23KW的设备工作,再测电压为370左右,在启动10KW设备时电压就降到了360V左右.再开其他设备电压再次降到最低330V左右,这个时候我们设备(23KW的,采用隔离变压控制,PLC,和变频等)就随时可能突然停车.还有其他设备也有的会同样的故障.
现在只能分开工作.想请问产生这问题是什么原因呢?该有什么办法解决?谢谢!!