关注
私信
精华:47帖
求助:0帖
帖子:143帖 | 289回
年度积分:0
历史总积分:584
注册:2004年2月23日
发表于:2007-03-12 08:47:00
楼主
一台mm440-37KW变频器外置制动电阻,但是在停车是报F0003,请高手支招。 能否把F0003屏蔽掉,如何屏蔽?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2007-03-12 11:42:00
1楼
[url=http://search.gongkong.com:8080/others.jsp?search_types=论坛&query=F0003]http://search.gongkong.com:8080/others.jsp?search_types=论坛&query=F0003[/url]
回复
引用
举报
kalailinlin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:230
注册:2004年8月24日
发表于:2007-03-12 11:54:00
2楼
19507267是一个西门子变频器技术交流和销售的群,可以去看看的
回复
引用
举报
小问号
关注
私信
精华:2帖
求助:8帖
帖子:21帖 | 119回
年度积分:4
历史总积分:222
注册:2008年2月25日
发表于:2008-03-07 15:55:00
3楼
F003是16.00晶振故障
回复
引用
举报
wcm
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:36帖 | 369回
年度积分:169
历史总积分:1024
注册:2004年11月03日
发表于:2008-03-07 21:22:00
4楼
呵呵 应该是西门子MM的通病不适合中国电网使用 主滤波电容太小。负载稍重就会跳F0003
回复
引用
举报
小问号
关注
私信
精华:2帖
求助:8帖
帖子:21帖 | 119回
年度积分:4
历史总积分:222
注册:2008年2月25日
发表于:2008-03-08 15:29:00
5楼
有道理!